как максимально уменьшить время опроса приборов?

скорость 115
пере запросов 0

можно ли как то еще уменьшить время опроса приборов?

Ельцов Андрей
21.05.2010, 23:32
Где Вы устанавливаете эти параметры?
В первую очередь необходимо установить настройки в ОРС-сервере. Установить период опроса не 1 сек, а меньше. Но главное не увлекаться, т.к. периода может просто не хватить для полного опроса.
Дальше необходимо сделать настройки в MasterSCADA, в настроййках системы/компьютер вкладка "опрос", кажется, необходимо уменьшить период опроса или время такта(как то так).Опять же не увлекайтесь иначе подвесите ПК.
Сколько переменных у Вас?