Вход

Просмотр полной версии : трм251-щ1.ррр(отрицательная температура)



Vladas Luk
18.05.2010, 21:49
:confused: Добрый день, прошу помощи. Собрал печь, для обжига керамики (220v/2,5квт), приобрёл ТРМ251-Щ1.РРР и два пребразователя термоэлектрических
ДТПК031-0,7/0,15/1. Подключил согласно схеме.
Использовал программу технолога для програмирования.
1. 25 градусов, 10 мин.
2. 150 град, 170 мин.
3. 350 град, 120 мин.
4. 600 град, 120 мин.
5. 900 град, 180 мин.
При первом пуске температура, дойдя до величины 1 ступени(25), резко пошла вниз до "0" и далее с минусовыми значениями без остановок, а спираль осталась включенной. В чём причина? - поясните пожалуйста.

Vladas Luk
18.05.2010, 22:27
может я концы попутал на термопреобразователях???....

Папулов Сергей
19.05.2010, 08:22
скорее всего!

Vladas Luk
20.05.2010, 00:44
так оно и есть. спасибо "кочегару", в его ответах на вопросы, я нашел нужную информацию(отрицательный выход термопары магнитится(это алюмель), а положительный - не магнитится(это хромель). а то заказал термопары через дилеров, а на них никакой маркировки... вот и лоханулся...))