Просмотр полной версии : ТРМ133 + термопреобразователи



незарегистрированный
20.09.2007, 17:09
Имеется следующее
- Контроллер ОВЕН ТРМ133
- Термопреобразователи для систем HVAC ОВЕН дТС3ххх-Pt1000 а именно:
дТС3015-Pt1000.В2.200
дТС3105-Pt1000.В2.200
дТС3005-Pt1000.В2

Проблемма в следующем - Контроллер не ВИДИТ!!! датчиков!!!
Перепробовал все способы и варианты подключения (двух и трех проводная), контроллер выдает ошибку - обрыв датчика, либо короткое замыкание.
Все остальные выхода работают правильно, насколько это конечно было возможно проверить в тестовом режиме.
Хотелось бы получить помощь в данном вопросе. может я что-то не так делаю...
При настройке Прибор определил их тип как t.391. остальные настройки датчиков оставлены заводскими.
З.Ы. датчики подключал через разные провода!!! как и через экранированые так и простые медные провода. Во всех случаях ошибки одинаковы!!!

Зоя
20.09.2007, 17:53
Здравствуйте.
1. Подключение:
Вход 1: провод от датчика на 3 и 1 клемму, перемычку ставите между 1 и 2 клеммой.
Вход2 и вход 3 соответственно.
Далее при отключенном питании с прибора на клеммах измеряете тестером сопротивление, дабы исключить обрыва линии датчик-прибор
2. Делаете инициализацию прибора
Настройка/Параметры/служебные параметр idle= on
Настройка/инициализация
3. Настраиваем аналоговые входы
Настройка/Параметры/вход1 параметр in-t = t.385
Тоже самое для входа2 и входа3
4. Делаем тестирование входных сигналов
Настройка/тестирование
5. Если все отлично работает, то
настройка/активизация
6. Проверяем в рабочем состоянии показания
7. Если возникнут дополнительные вопросы Вы, можете позвонить по телефону (495) 221-60-64 доб 1189 .