Просмотр полной версии : чтение выходов трм201
Ярослав123
18.05.2010, 11:18
Добрый день, подскажите пожалуста.
С какими Hash кодами можно прочитать состояние выходов прибора ТРМ201 версий, 15,18 и 22.
Не нашел данного параметра в описаниях протоколов.
Спасибо.
Илья Глан
19.05.2010, 10:55
такого параметра нет, так что состояние выходов прочитать не удастся
Ярослав123
19.05.2010, 11:35
ясно, пойдем другим путем.
если быть точнее
в версии v02.22 можно - оперативные параметры r.out (hash = 9946)
в версиях v01.15 и v01.18 - нельзя
Ярослав123
26.05.2010, 18:24
еще раз спасибо. вот как раз и интересовала версия 15, 18. на 22 версию видел что можно, уточнял по старым версиям. приборов много и все разные, даже для опроса текущего значения пришлось писать процедуру автоматического определения версии. ведь не бегать программисту каждый раз при смене прибора. а состояние выходов придется в таком случае посадить на дискретные входа контроллера.
как в одном форуме читал, программист не хотел бороться с протоколом опроса и заставил посадить аналоговые выхода прибора (настроенные как трансляторы текущего значения) на аналоговые входа контроллера. и так аж 14 приборов:) .