Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста как писать в регистр ТРМ101.
Читает без проблем, но при записи виснет .
Индикатор RS на ТРМке начинает моргать очень часто.
При эом изменить уставку с пульта ТРМ101 невозможно.
При попытке сменить значение сбрасывается в то число которое пишется с ПЛК.
Как правильно сконфигурировать параметры модуля Float variable.

Спасибо Михаил.

Николаев Андрей
12.05.2010, 18:58
надо записывать в трм101 по команде и один раз. вы же наверное каждый цикл пишете - так никакой памяти в трм-ке не хватит...
не убивайте прибор... :)

zmw
13.05.2010, 08:24
Я пишу на SFC в первом шаге, а во втором кручусь до окончания цикла и только после этого возвращаюсь в первый для смены режима.
В модуле Float variable есть выбор из трёх позиций. С двумя разобрался, а вот как писать по команде. Сейчас пишу по изменению числа.
А так-как оно реальное и вычисляется может последние знаки прыгают.
Подскажите как записать в регистр по моей команде.

Николаев Андрей
13.05.2010, 15:12
в рп есть описание работы по команде. записываете команду - пошла запись. записываете другую - запись прекратилась.
вы перехода во второй шаг сбрасываете команду записи?

zmw
13.05.2010, 16:18
в рп есть описание работы по команде. записываете команду - пошла запись. записываете другую - запись прекратилась.
вы перехода во второй шаг сбрасываете команду записи?

и где его найти????

zmw
13.05.2010, 16:23
Перечитал Руководство по эксплуатации ТРМ100 и Программируемые параметры прибора ТРМ101 v02.0021 и ничего не нашёл.
Укажите пожалуйста документ и его местонахождение.

Николаев Андрей
14.05.2010, 13:19
Документ называется руководство пользователя для ОВЕН ПЛК - работа с PLC Configuration...