PDA

Просмотр полной версии : трм 12



gladkiynikita
07.05.2010, 22:18
здравствуйте. в процессе регулирования давления пара используется трм 12 и исполнительный механизм типа еспа 02 пв (болгарка). этот трм периодически отключается - гаснет дисплей и нет никаких выходных сигналов. отключаем питание, затем включаем - все работает. происходит такое в следующем случае - "отваливаются" потребители пара, давление в трубе резко повышается, регулятор начинает быстро закрывать клапан, немного не успевает, потом все гаснет. так бывает не всегда, где-то раз в неделю, может реже раз в 4-5 дней. у этого трм нет какой-нибудь тепловой защиты по току? может еще какая-нибудь защита? регулятор работает не напрямую, а через пускатель. подскажите, в чем может быть дело?

gladkiynikita
19.05.2010, 09:50
ни у кого вариантов нет? ни у кого приборы овен аналогично не выключались?

Maximus
20.05.2010, 12:44
Такая проблема была в "старых" ТРМ12, т.е. в ТРМ-х НЕ с универсальным входом, а с модификациями входов (ТС, ТП, АТ, АН). Проблема заключалась в чувствительности блока питания к броскам напряжения питания.

В ТРМ-ах выпускаемых в настоящее время таких проблем нет.

Рекомендую установить сетевой фильтр (типа БСФ http://www.owen.ru/catalog/53635889 или аналогичный) или просто перекинуть питание ТРМ на другую фазу.