PDA

Просмотр полной версии : Проблемы с Retain ПЛК100-220.Р-L



semmi
05.05.2010, 15:42
Проблема поднималась уже не раз, но все же ...
В программе полностью экземпляр CTU занесен в Retain. В рабочем режиме CTU считает импульсы, проблем нет. При отключении-включении питания, CTU.CV становиться равным "0". А по идее должно было быть последнее значение на момент отключения. В программе нигде это значение не перезаписывается и не инициализируется. Для того чтобы убедиться что CTU.RESET случайно его не сбрасывает - отсоеденил этот вход от программы. Где копать?

Филоненко Владислав
05.05.2010, 17:59
проект в студию

semmi
05.05.2010, 18:34
программа осталась на объекте(. буду там - заберу и доставлю в студию

Николаев Андрей
05.05.2010, 22:42
будете на объекте - замеряйте напряжение на аккумуляторе за одно

semmi
07.05.2010, 11:09
Как и обещал проект в студию. Проблема в частности с запоминанием CycleQnt.CV - выход экземпляра блока CTU.