PDA

Просмотр полной версии : вопрос по трм212



_AJ_
04.05.2010, 14:42
добрый день ув форумчане :)
в описании ТРМ212 написано, что
"ИЗМЕРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА по перепаду давления на стандартных сужающих устройствах (диафрагма, сопло и трубка Вентури) без применения диф. манометра"
вопрос- какова схема подключения диафрагмы (или другого стандартного сужающего устройства) непосредственно к ТРМ212??
или всеравно нажо применять какой-либо преобразователь.

с ув. _AJ_

Малышев Олег
04.05.2010, 16:23
Стандартные СУ ставятся с целью получить перепад давления - dP - обычно датчики имеют токовый выход 4-20 мА. Соответственно регулирование dP - а опосредованно и расхода возможно прибором ТРМ212 (в нем, кстати,поддержаны и корнеизвлекающие датчики)

Малышев Олег
04.05.2010, 20:01
два датчика давления - разность прибор посчитает сам. если я правильно вас понял

rish
05.05.2010, 10:48
вопрос- какова схема подключения диафрагмы (или другого стандартного сужающего устройства) непосредственно к ТРМ212??
или всеравно нажо применять какой-либо преобразователь.

Диафрагму подключать в прибору не надо. Берете два датчика давления, один до диафрагмы, другой после нее (вообщем до и после сужения). И далее в качестве регулируемой величины используете вычисленный корень из разности давлений (задав предварительно коэф-ты kpv1 и kpv2).

_AJ_
05.05.2010, 15:14
спасибо всем отписавшимся :) вопрос прояснился.

СашаЖ
17.05.2010, 11:47
здравствуйте, подскажите по настройкам трм212, я новичек в этом деле и запутался в настройках совсем. и так предыстория: имеем паровой теплообменник для нагрева кольца воды с температурой 80градусов. на паровом входе стоит задвижка управляемая механическим терморегулятором который рассыпался. в место него куплен трм212. подскажите как правильно настроить прибор для работы с двумя датчиками температуры.

Александр Ч.
18.05.2010, 15:21
а для чего нужен второй датчик температуры, какую функцию он будет выполнять? и вопрос лучше задавать по конкретному параметру.