Просмотр полной версии : как задать частоту опроса дискретных входов контроллера?



Ralf
04.05.2010, 12:42
вопрос от начинающего. есть контроллер овен плк 154. в описалове к нему указанно что максимальная частота сигнала на дискретный вход должна быть не более 1 кгц при программной обработке. однако, при подаче на эти самые входы сигнала с датчика с частотой куда меньшей, контроллер явно не справляется и не считает все импульсы. подскажите, частоту приема можно как-то программно описать или проверить какая она? спасибо.

Николаев Андрей
04.05.2010, 12:51
если частота импульсов больше 1кгц - надо использовать подмодули счетчиков. см. подмодули дискретных входов...

Ralf
04.05.2010, 13:27
нет, частота колеблется, но 1 кгц не превышает точно.

Николаев Андрей
04.05.2010, 17:37
тогда должно считать. гляньте, чтобы цикл плк не превышал 1мс (модуль статистика)