PDA

Просмотр полной версии : проблема передачи данных с укт38-щ4.тс



лера
02.05.2010, 21:04
организован контроль и архивирование данных с помощью укт-38щ4-тс (2шт.) через ас-2 на компьютере.один прибор находиться на расстоянии 60м. от компа, а второй 150м. с первым проблем нет, а другого комп не видит ( в паспорте до 1000м.) перестановка приборов местами ничего не меняет. дефект кабеля исключен. может быть у кого в практике приходилось сталкиваться с подобным дефектом и есть ли возможность каким-то образом добиться увеличения расстояния приема данных? буду благодарен всем оказавшим техническую поддержку по существу вопроса.

lara197a
02.05.2010, 21:46
установите на второй прибор резистор 100ом.

лера
03.05.2010, 13:59
резистор установить параллельно линии ас2 <--> укт38?

Ельцов Андрей
04.05.2010, 08:31
здравствуйте,
токовая петля очень не устойчива к помехам. возможно, именно с ними у вас и проблема. для того, чтобы связь была корректной необходимо экранировать линию связи и использовать витую пару.
никаких 100 ом устанавливать не нужно. т.к. у вас не Rs485.
удачи!

лера
04.05.2010, 19:49
используем экранированную витую пару! в мастерской иммитирую с помощью 2-х бухт кабеля (50м и 120м) подключение приборов к пк - тот же эффект. по всей видимости 100м максимально возможная дальность связи вместо гарантированных 1000м по ту. хотелось бы услышать мнение от разработчиков прибора, а также варианты выхода из ситуации.

Ельцов Андрей
05.05.2010, 09:45
на моей практике еще никому не удалось добиться длинны линии связи 1000м. но 200 и 600 были. поэтому 150 это не предел.
вопрос именно в линии связи, в помехах и т.п. при использовании бухты у вас получаются большие емкостные связи, чего токовая петля очень не любит. на мой взгляд, интерфейс "токовая петля" морально устарел и информацию по нему уже очень сложно найти.
можем предложить использовать преобразователь ас2-м, он устанавливается рядом с прибором и передает все в интерфейс Rs485, после чего можно делать опрос прибора через преобразователь ас3-м или ас4.

evgeha
13.05.2010, 14:26
была у нас такая проблема, решили меня на другие приборы, мы сразу 11 штук закупили, заработали на такое расстояние только 2 штуки, не знаю почему так происходит, возможно коэффициенты передачи у оптопар которые установлены по выходу разные, стабильно работают только не более 100м и то бывает довольно часто, что приборы местами меняет в самой скада, то значение в 1640 градусов выскочит, и экранированный кабель от этого не спасает и фильтры питания тоже! наверно один выход только ставить преобразователь.

Maximus
14.05.2010, 11:12
витая пара, тем более, как это не странно, экранированная - это самый худший вариант кабеля для использования в линиях интерфейсов связи основанных на "токовой петле". витая пара подразумевает переплетение проводников, что нашем в случае вызывает емкостные связи, влияние проводников друг на друга. экран усиливает этот эффект.

рекомендации по использованию кабеля: лучше всего показывает себя так называемая телефонная "лапша". в этом кабеле проводники разнесены друг от друга на значительное расстояние, влияния друг на друга сведены до минимума.

Maximus
14.05.2010, 14:15
поверьте мне, проблемы использования линий связи более 100 м на ас2 возникали и до этого разговора, и так или иначе, в ряде случаев их решением являлось применения кабеля с максимальновозможным разнесением жил друг относительно друга.

экран безусловно является средством для защиты от внешних помех, но как и у любого другого альтернативного средства этой борьбы имеестя обратная сторона, так называемое побочное явление.

Maximus
14.05.2010, 16:25
витая пара в экране хороша для использования в линиях Rs-485, в этом случае система передачи данных называется балансной, потому что сигнал на одном проводе является идеально точной противоположностью сигнала на втором проводе. другими словами, если один провод передает высокий уровень, другой провод будет передавать низкий уровень, и наоборот. помехи одинаково действуют на сплетенные проводники (обычно используют понятие синфазного шума), т.о. с ними легко бороться на аппаратном уровне на приемной стороне. также применение витой пары снижает эффекты эмиссии шумов, но и то и другое хорошо работает именно в сл. балансной системы... Rs-232 ввиде токовой петли нельзя назвать таковой, поэтому применение витой пары не рекомендую.

по экрану можно поговорить дополнительно...

Ansel_V
26.06.2010, 22:32
токовая петля очень не устойчива к помехам
Вот те раз, вот те два. На кой же ... ОВЕН впихивает этот вариант вместо старого доброго RS-232 в свои приборы? Дабы срубить с клиентов доп. бабла на преобразователях АС? По поводу надежности "токовой петли" в ваших руководствах совсем иное настроение, Вы уже определитесь наконец.:cool:

Ельцов Андрей
28.06.2010, 08:35
Вот те раз, вот те два. На кой же ... ОВЕН впихивает этот вариант вместо старого доброго RS-232 в свои приборы? Дабы срубить с клиентов доп. бабла на преобразователях АС? По поводу надежности "токовой петли" в ваших руководствах совсем иное настроение, Вы уже определитесь наконец.:cool:

Интересное заключение...
Позвольте разъясню...
1. RS232 максимальня длина линии связи 15 метров. Так что использоваение его в пром условиях с помехами и на расстояние, даже 20 м. невозможно.
2. Приборы с токовой петлей выпускаются уже более 10 лет. Они стоят на предприятиях в больших количествах, люди ими пользуются и вполне довольны. А АС-ы нужны для того чтобы собрать с этих приборов информацию.
Что касается руководств.
Руководства писались, когда приборы разрабатывались. Переписывать руководства каждый год не имеет смысла поэтому там и написано, что токовая петля самый надежный способ передачи данных.
Надеюсь мысль понятна.

Ansel_V
28.06.2010, 18:57
все то это понятно, но за 10 лет внедрения средств кипиа, различных контроллеров, мне встретились только два контроллера с "токовой петлей" это куп-40 (г.ливны) и ваша продукция. каков был смысл в таком интерфейсе при, уже, давно и повсеместно используемом Rs-485? полный дуплекс токовой петли - сомнительное преимущество. думаю, что с вашей стороны было бы честнее выпускать измерители с 232 или 485 интерфейсом. у меня на обслуживаемых объектах порядка 30 укт38-в, и мой заказчик по вашей милости вынужден выбросить на ветер порядка 50 тыс. руб. - то бишь на ас2-м.