При подключениии УКТ38-Щ4-ТС (U38TR11) к адаптеру интерфесов АС-2М
возникла проблема. После настройки параметров соединения УКТ и АС в программе "АС-2М Конфигуратор" производим опрос в режиме "тест". Отчет показывает что регистры памяти УКТ не содержат данных. На 1м канале УКТ подключено термосопротивление ДТС-125-50М и УКТ отображает температуру. Параметры работ протоколов вроде настроены верно, но данные не идут в никакую.:confused: ПОсоветуйте что-нибудь, плз.

Фадеева Надежда
18.09.2007, 16:10
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, каким образом Вы соединяете АС-2М с компьютером?

незарегистрированный
19.09.2007, 07:32
Добрый день. АС2-М подключен к ПК по RS485 через преобразователь MOXA A53.

Фадеева Надежда
19.09.2007, 09:42
Cкажите, пожалуйста, преобразователь МОХА А53 является автоматическим или нет? Какое конкретно программное обеспечение Вы используете?

impuls
19.09.2007, 11:19
да является.мы используем "АС-2М Конфигуратор" в режиме "тест". регистры от 00 до FF содержат прочерки вместо каких либо данных.
Каким образом можно проверить работоспособность токовой петли?

Во Вик
24.09.2007, 11:32
1. Если в Конфигураторе запускается тест - это уже означает, что связь с АС2-М по RS-485 есть.
2. Работоспособность токовой петли можно проверить прежде всего по работе светодиода: он должен помаргивать красным (передаются данные по петле) один или два раза за период опроса. Например, для токовой петли выставлен период 4 сек. За четыре секунды светодиод должен моргнуть один или два раза (зависит от прибора) и затем - пауза.
3. Если светодиод постоянно горит красным, значит ток в токовой петле не течёт (провод оборван или неправильно подсоединён, т.е. перепутан "+" и "-").
4. Если светодиод помаргивает красным более двух раз за период - значит АС2-М не удаётся обменяться данными с прибором и он его постоянно переспрашивает (такое же явление будет, если просто замкнуть контакты порта "токовая петля" АС2-М). Такое может быть, например, если неверно выставлены параметры передачи данных на вкладке "токовая петля" или выбрана не та версия прибора.

Если всё правильно, а данных нет - рекомендую попробовать выбрать в Конфигураторе другую версию прибора.