Здравствуйте!

Скажу сразу - полнейший профан в автоматике:) Ничего ранее не делала, приборы ОВЕН никогда в глаза не видела, но надобно для правого дела).

Подскажите, пожалуйста, возможное решение задачи:

Требуется контроль уровня с помощью датчика ( радиолокационный датчик уровня) с интерфейсом RS-485, поддерживающим протокол ModBus. также есть токовый выход 4-20 мА. Но расстояние между датчиком и диспетчерской достаочно велико, все равно надо выходить на RS-485.

Думаю, поставить панель СМИ-1 в качестве мастера. Но для производства требуется сигнализация превышения предельного уровня. Всего датчиков 2. Сдается мне следует поставить МВУ8, но я в замешательстве, как все это свести в единую схему.
Прочитала, что в сети RS-485 приборы должны присоединяться последовательно, а все время тянет на звезду.

Я не являюсь КИПовцем, разрабатываю автоматизацию в составе проекта технологии на строительство. Нужна спецификация - посему нужно точно знать, как все это соединяется.

Буду весьма признательна:).

Илья Кареткин
28.04.2010, 17:52
Здравствуйте.
Сигнализация предпологает анализ показаний датчика - выход опрашивемых параметров за заданные пределы и соответствующую реакцию. СМИ1- не имеет логики, в следствии чего не сможет произвести подобный анализ.
Решения:
Вам придется установить ПЛК. Посколько вам помимо сигнализации нужна индикация параметров, воспользуйтесь ПЛК63 (http://www.owen.ru/catalog/93478290) со встроенным дисплеем.

BETEP
29.04.2010, 01:02
ну если тянет на звезду, тогда ветвление через повторитель вроде
http://www.ipc2u.ru/catalog/C/CI/11072.html
Если индикация и сигнализация по месту не нужна, а в диспетчерской есть компьютер, тогда можно сразу на него.
если по месту индикация и сигнализация нужны, тогда можно подобрать что-то вроде http://www.owen.ru/catalog/41676080 или http://www.owen.ru/catalog/94710137 и прицепить датчики через токовый вход а на выход сигнализацию, ну а дальше в диспетчерскую по 485,
вариантов очень много однако

Илья Кареткин
29.04.2010, 10:25
если по месту индикация и сигнализация нужны, тогда можно подобрать что-то вроде http://www.owen.ru/catalog/41676080 или http://www.owen.ru/catalog/94710137 и прицепить датчики через токовый вход а на выход сигнализацию, ну а дальше в диспетчерскую по 485,
вариантов очень много однако

В случае если предполагаемый пункт находиться на расстоянии не более 100метров, то установите данные приборы в этом пункте и передавайте сигнал 4-20 непосредственно с датчиков. Сигнализацию и отображение параметров с двух датчиков ТРМ202 обеспечит.

bbreak_d
29.04.2010, 19:50
Спасибо:) за ответы!

Теперь по порядку...


Здравствуйте.
Сигнализация предпологает анализ показаний датчика - выход опрашивемых параметров за заданные пределы и соответствующую реакцию. СМИ1- не имеет логики, в следствии чего не сможет произвести подобный анализ.
Решения:
Вам придется установить ПЛК. Посколько вам помимо сигнализации нужна индикация параметров, воспользуйтесь ПЛК63 (http://www.owen.ru/catalog/93478290) со встроенным дисплеем.

У меня были подозрения насчет ПЛК, но почему-то не хотелось усложнять систему (подозрения были чисто интуитивными:)). Что ж, принимаю ПЛК63 в качестве "мастера", и в качестве индикатора величин измеряемого уровня.


ну если тянет на звезду, тогда ветвление через повторитель вроде
http://www.ipc2u.ru/catalog/C/CI/11072.html
Если индикация и сигнализация по месту не нужна, а в диспетчерской есть компьютер, тогда можно сразу на него.
если по месту индикация и сигнализация нужны, тогда можно подобрать что-то вроде http://www.owen.ru/catalog/41676080 или http://www.owen.ru/catalog/94710137 и прицепить датчики через токовый вход а на выход сигнализацию, ну а дальше в диспетчерскую по 485,
вариантов очень много однако

Такая схема:
Датчики стоят на резервуарах, соединяются между собой последовательно через клеммные коробки, и все это ведется RS-485 до промежуточного щита автоматики. Расстояние от крайнего датчика до этого щита - 100 м. От него же до щита диспетчерской расстояние 230 м. Там и будут устанавливаться все приборы индикации и сигналиации. Компьютера в диспетчерской нет и предполагается, что не будет. То есть выглядеть для оператора все это должно по старинке: лампочки, зуммеры, тумблеры и тд. (шутка, конечно, но все к тому и идет) Вот такие пироги...

Звезду я, пожалуй, отброшу... а то по невежеству намудрю что-нибудь не то.

Так же понадобилось в той же сети еще и температуру мерять, как раз 8 термосопротивлений: через МВА8 перевести на RS-485, а в диспетчерской завести на ТРМ-138 для индикации и сигнализации. И в качестве "мастера" использовать тот же ПЛК63. Такой вариант возможен?
Еще была мысль перевести из RS-485 на универсальный токовый выход 4...20 мА, а потом - на УКТ38.

И, я так понимаю, при внедрении в эту схему измерения уровня, датчики уровня должны присоединяться последовательно.

Приношу извинения, если вопросы дурацкие.)