PDA

Просмотр полной версии : плк 110- нет логина по Usb



Dima_31
27.04.2010, 11:45
Возникла серьёзная проблема. ПЛК110-60-м. После установки на объект перестал логиниться по USB. Пробовал на двух разных компьютерах (ноутбук и промышленный компьютер).В системе определяется. Порт при подключении указываю -serial RS232 и номер, взятый из диспетчера устройств. Скорость 115200, партиета нет, 1 стоп бит. И тишина.... Контроллер работает нормально. Задействованы все 4 порта RS232/485. Пробовал логиниться с остановленным ПЛК, с отключенным RS232 debug. Пробовал сбрасывать. Шнуры менял. Что еще можно сделать? Земли? Пробовал логиниться с ноутбука с батарейным питанием. ПЛК стоит в металлическом пульте управления в металлическом строении. Очень нужна помощь.
На том же объекте стоят 4 таких же контроллера с другой программой (разница только в адресах Modbus). Только что прошел с ноутбуком по всем четырем и изменил программу. Нет проблем. Но пятый.... Ну никак.

Малышев Олег
27.04.2010, 12:53
1) Временное решение - кросс кабель Ethernet
2) Контакты на USB разъеме зачищать не пробовали?
3) Если есть возможность поставьте сниффер последовательного порта - (например LgComSpy) и посмотрите есть ли обмен со стороны PLC в последовательный порт на USB при подключении CoDeSys

Dima_31
27.04.2010, 18:42
3) как только найду и поставлю сниффер - дам знать.
2) контакты в разъёме? но ведь устройство определяется и появляется в системе.
1) спасибо за подсказку. помогло.

Dima_31
29.04.2010, 20:41
выложил лог обмена с последовательным портом. просьба техподдержке- прокомментируйте, пожалуйста.

Малышев Олег
30.04.2010, 09:43
Вижу, что gateway даже не пытается читать данные и последовательного порта (фильтр на IRP_READ - не включен ли?).
Пришлите скриншот настройки "Параметры связи" с ПЛК.

Dima_31
30.04.2010, 22:49
параметры связи плк.

Николаев Андрей
01.05.2010, 15:39
настройки у других плк для связи такие же, и номер Com порта такой же?

Dima_31
01.05.2010, 16:44
да. вот снимок диспетчера устройств.

Николаев Андрей
01.05.2010, 19:20
А территориально где находитесь?
Попробуйте переставить драйвер и номер com порта до 10, хотя не должно влиять...

Dima_31
03.05.2010, 22:26
Нахожусь в Астрахани. Номер порта ставится автоматически. И еще 4 ПЛК подключаются через этот же порт (действительно подключаются). Может ли влиять на Login настройка портов RS232-RS485 (особенно RS232-debug) самого ПЛК?

Dima_31
06.05.2010, 22:17
инфекция бродит... сегодня еще 2 плк отказались логиниться по Usb. причем один залогинился, пошла загрузка программы. загрузилось около 30% и все. бобик сдох. через Tcp подключаются нормально. работают тоже нормально. может температура влияет?

Николаев Андрей
07.05.2010, 10:47
ну +30 не должно влиять, а хвастаться не хорошо... :)

Dima_31
07.05.2010, 20:32
:d :d :d
шутки шутками, но проблема остается.

Николаев Андрей
07.05.2010, 22:01
вы знаете - я даже не знаю чего можно порекомендовать...
у нас такой беды не было. а поменять пк.
логи гипертерминалов со всех плк могли бы снять.

Dima_31
08.05.2010, 20:42
поменять пк проблематично-я там с ноутбуком с трудом пролезаю. логи снять постараюсь.

Dima_31
12.05.2010, 21:23
Вчера, сегодня пробовал подключаться к своим контроллерам по Usb. Сдохшие ожили. (речь идет только о логине по Usb). Итого: 5 одинаковых плк. До установки на объект сбоев не было. На одном сбой не проходящий (подключаюсь только через Tcp). На трех сбои периодические (какие реже, какие чаще). Один пока сбоев не давал. Какие могут быть причины?
Повышенное напряжение ?(может быть до 240в). Все плк подключены к понижающим трансформаторам 380/220, которые установлены в щитах. для 4х шт.-мощность 0,25квт. Пятый (с постоянным сбоем)- 30 кВт(стоит примерно в 7 метрах от пульта) + бесперебойник 2ква. Все ПЛК подключены через фильтры БСФ.
Температура?
Влажность? (все ПЛК стоят на плавучем доке на реке, щиты типа ЩМП-4 IP54).
Земли? (Все помещения и сам док - полностью металлические).
За металлической переборкой периодически сбоящих ПЛК работают сварочные аппараты постоянного тока (расстояние по прямой не более 10 м + металлическая переборка). Постоянно сбоящий - на расстоянии более 60 м.
Ну там зеленые человечки?:)