PDA

Просмотр полной версии : Подключение СМИ1 к ПЛК110 через Debug-RS232



DeMax
27.04.2010, 11:40
Получил новый ПЛК110-32. Программирую через TCP. Не хочет связываться с панелью СМИ1 через порт Debug-232. Ошибка 81. Меняю в конфигураторе порт на Rs232, переставляю разъем - связь есть. Кабель ПЛК-панель обжат следующим образом:
1--------2
2--------1
6--------6
Через Debug-232 ПЛК программируется - следовательно порт исправен. Где собака порылась???:confused:

Филоненко Владислав
27.04.2010, 14:39
Debug не работает в режиме slave ModBus RTU, наверное в этом.

DeMax
27.04.2010, 14:54
Debug-RS-232 у меня является мастером сети Modbus RTU, Панель - слэйвом.
Распаковал второй контроллер - результат тот-же самый.
Чем это лечить?

DeMax
27.04.2010, 15:07
Владислав, спасибо. Еще раз внимательно прочитал PLC_Configuration_OWEN. Сменил протокол RTU на ASCII и все заработало.