PDA

Просмотр полной версии : Не держится boot в контроллере



Igont
17.09.2007, 07:40
Проект горит-прошу помочь в данном вопросе (subj. собственно).
После заливки (Create boot project) работает.
После нескольких вкл./выкл. на панели ИП320 "connect" не проходит-
как я понимаю контроллер забыл конфу про MODBUS vars. Хотя может проработать
и несколько дней. Как Вы понимаете - это не дело.
Версия 1.34.хх. Кроме ИП320 из особенностей используем COM port(не DEBUG).
COM этот тоже ... То открывается, то нет.
Прошивку пытались менять, но после замены переменные в ИП320 стали не туда
попадать, после чего мы откатили прошивку. Есть подозрение что Targets криво
встали - тоже вопрос - как проверить, что Targets соответствуют прошивке и
используются те, что надо, а не старые.
Одним словом - проект готов, а железо подводит.
Помогите пожалуйста.

Денис
17.09.2007, 08:46
Шейте последнюю прошивку и будет Вам счастье (наверное ;)). По крайней мере у меня сейчас все отлично работает 4 штуки ПЛК100-К-L на 2.01.8 + ИП320 через COM port(не DEBUG) к каждому контроллеру.

Малышев Олег
17.09.2007, 08:50
1) Без вариантов прошиваться на прошивку выше 2.00.6. Кроме того, цитирую:
ВНИМАНИЕ! Рекомендую всем, кто перепрошивает ПЛК с прошивки ранее 2.00.6 при перепрошивке производить форматирование Flash-диска. (однократно).
2) Для гарантии, что все в порядке удалите таргеты из c:\CoDeSys\Ваша версия ПЛК
Boot может слетать на прошивке НИЖЕ 2.00.6

Igont
17.09.2007, 10:08
1) Без вариантов прошиваться на прошивку выше 2.00.6. Кроме того, цитирую:
ВНИМАНИЕ! Рекомендую всем, кто перепрошивает ПЛК с прошивки ранее 2.00.6 при перепрошивке производить форматирование Flash-диска. (однократно).
2) Для гарантии, что все в порядке удалите таргеты из c:\CoDeSys\Ваша версия ПЛК
Boot может слетать на прошивке НИЖЕ 2.00.6

Спасибо за совет.
Подскажите:
1. где/как форматируется FlashDisk?
2. "удалите таргеты из c:\CoDeSys\Ваша версия ПЛК" - удалить все или
какой-то файл?

Василий Куц
17.09.2007, 10:18
Форматируется при перепрограммировании ПЛК - ставится соответствующая галочка. Удаляется - вся директория - название одноименное вашей моделе ПЛК

Малышев Олег
17.09.2007, 11:12
Спасибо за совет.
Подскажите:
1. где/как форматируется FlashDisk?
2. "удалите таргеты из c:\CoDeSys\Ваша версия ПЛК" - удалить все или
какой-то файл?

1. Установить галочку при перепрошивке.
2. Удалите каталог c:\Codesys\targets\PLC100.хх - соответствующий Вашему ПЛК.
3. Сохраняем конфигурацию Project ->Export-> (отмечаем PLC Configuration) вводим имя файла .exp
4. Стираем конфигурацию в Вашем проекте (из PLC Configuration) главное меню Extras->Standart Configuration.
5. Добавляем modbus slave, c справильной настройкой порта. Снова экпортируем конфигурацию в другой файл
6. Текстовым редактором выбираем переменные из первого и вставляем во второй
7. Импортируем конфигурацию