PDA

Просмотр полной версии : трм-133



shermaikl
22.04.2010, 19:35
новый прибор не подключается по Rs-485 . ( у нас 14 приборов - ошибка исключена ) вручную набивать кашмар , может есть другой вариант кроме ремонта .а в остальном рабочий .возле батарейки разьем сом похоже - может через него ?

shermaikl
26.04.2010, 17:05
трм-133 просто . а службе поддержки пользователей ответить не судьба .

brat
27.04.2010, 07:56
проверьте сетевые настройки. возможно, адреса приборов совпадают.

shermaikl
28.04.2010, 19:18
исключено . и в связке и отдельно не подключается . пробовал откат к заводским устиновкам , безрезультатно .

lara197a
28.04.2010, 21:15
такое бывает при больших помехах или не исправном кабеле.
лично уменя ноут не хочет работать иначе как через плату перепрошивки через порт дебаг.

Фадеева Надежда
29.04.2010, 10:54
здравствуйте.
какой преобразователь интерфейса используете? линию связи проверяли?

shermaikl
04.05.2010, 06:20
[quote=фадеева надежда;40052]здравствуйте.
какой преобразователь интерфейса используете? линию связи проверяли

аc-4 . в стадии наладки 14 приточек , 10 включено и все читаются , один никак не читается не в связке не отдельно .

Фадеева Надежда
04.05.2010, 08:55
с подобной проблемой сталкиваюсь впервые. где территориально вы находитесь? прибор необходимо выслать в сервис-центр.