PDA

Просмотр полной версии : плк 154 и модуль мк110



Ероха
22.04.2010, 17:03
Здраствуйте.
Подскажите пожайлуста как привязать ПЛК154-220.А-М с модулем МК110-220.8Д.4Р по rs-485 в CoDeSys.
Программа в CoDeSys написана, входа привязаны в конфигураторе. Пдключение к контроллеру проходит без ошибок. В конфигураторе плк принудительно замыкаем любой вход или выход и контроллер соответственно тоже физически замыкает вход или выход. А вот с модулем это не происходит. Настрое модуль по Modbus(slave), адрес модуля указан по умолчанию - 16.
Подскажите что нитак?

И еще вопросик. пытаюсь соеденится с плк с помощь программки EasyWorkPLC по 232 интерфейсу и выскакивает ошибка "На ПЛК нет файла конфигурации DEFAULT.PRG". Подскажите что за ошибка.

Gans
23.04.2010, 08:42
самый быстрый и правильный вариант решения аналогичных вопросов на форуме – это выложить проект вашего плк и конфигурацию модуля.
а теперь по существу проверьте:
1. какой протокол.
2. какая скорость.
3. и тд.

отсутствие Default.prg - это похоже вы не не нажали кнопку в кодесис-е :-) «креате бут проект». удачи :-)

Leonid
23.04.2010, 11:01
модуль мк110 как-то настраивали?
по умолчанию для модуля: протокол овен, скорость 9600, адрес 16.
в конфигурации плк нужно добавлять модуль через овен-мастер, а не через модбас-слейв, и задавать параметры связи, как в приборе. в примерах все это есть.

UG_n
23.04.2010, 11:50
Если используете Modbus, то добавляйте Master, а не Slave.
И будьте внимательны с адресацией, в паспорте на Мх110 Modbus адреса указаны в шестнадцатиричной системе, а в Кодесусе нужно указывать их в десятичной...
Как раз вчера с этим мучался ;)