Хотелось бы узнать, сколько регистров(переменых) можно использовать? Существует ограничение в протоколе ModBus или ограниченно только паматью ИП320?

Gans
22.04.2010, 15:25
вроде только памятью панели, а потратить её можно на текст на экране и тд. или регистры + индикаторы. выбирай сам что нужнее :-)

Alor
22.04.2010, 17:25
это хорошо.
но кол-во полюбому будет как то от скорости зависить, допустим сейчас у меня примерно 30 регистров используются, скорость 115000 между панелью и плк. отображаемые значения на панели отстают от прибора измерения приблизительно на ~1-2 секкунды, это как нормально или, что-то не так?

Gans
23.04.2010, 07:31
отображаемые значения на панели отстают от прибора измерения приблизительно на ~1-2 секкунды, это как нормально или, что-то не так?Для начала уточнение - панель (в режиме МАСТЕР) считывает только те дынные, которые указаны на текущем экране!!! Скорость считывания (панели в режиме МАСТЕР) 1-2 сек. это не нормально! Для уменьшения времени следует правильно настроить и обмен данными! Выкладывайте проект панели + ПЛК1хх и желающие помочь укажут на подозрительные моменты.
P. S. Если у Вас панель настроена в режиме СЛЭЙВ перейдите на МАСТЕР – это значительно увеличит быстродействие:-) На старых ПЛК1хх были какие-то недоработки с RS485.

Alor
23.04.2010, 14:33
Gans благодарю за разъяснения. Вроде немного разобрался. У плк минимальное время цикла поставил в 0, стало заметно быстрей работать, да плюс еще сам прибор по документации да и так это видно раз в секкунду снемает показания с датчика.