PDA

Просмотр полной версии : дребезг контактов



bango
22.04.2010, 09:49
У меня стоит ПЛК 110 он отслеживает включение пускателей и иногда появляется дребезг контактов и ПЛК реагирует как авария как от этого избавиться.:confused:
Дописывать кодом или в конфигураторе можно настроить и как в ПЛК 100 там все понятно а здесь что то разобраться не могу помогите плиз.

lara197a
22.04.2010, 10:01
В плк 100 настроить этот парамер можно в ПЛК конфигураторе:
discret inputs-Time filtration
для каждого входа отдельно.

bango
22.04.2010, 10:03
а как это же сделать для плк 110-60

lara197a
22.04.2010, 10:14
так же, но в нем групповая настройка всех входов, не считая скоростных.

Gans
22.04.2010, 10:16
тоже самое у меня было когда включал выключал релюшку постоянного тока без диодика (тестили выхода) параллельно обмотки реле. я даже немог себе предствить что самоиндукция проявляется аж настолько, что соседние релюхи дребезжали!!! сразу поставил диодик и больше такое я не допускал.
второй вариант у меня был когда я выхода по тексту в программе включал, а потом выяснилось, что плк-конфигурация берёт данные из программы на момент отправки в интерфейс и совсем не важно цикл программы был закончен или это промежуточные расчеты. после того как отказался использовать выходные переменные для хранения промежуточных переменных, проблема сразу и навсегда ушла :-)
P. S. это только мое мнение не претендующее на истину.

bango
22.04.2010, 10:31
блин а у меня на скоростных входах весят пускатели я так понял все-таки придется дописывать код.

lara197a
22.04.2010, 10:47
поставьте задержку включения.

ksn33
22.04.2010, 10:50
вставь таймер на задержку входного сигнала, я как правило всегда его применяю будь-то кнопки управления или сигналы контакторов или концевиков

bango
22.04.2010, 14:22
благодарю за помощь буду пробовать.

grayeddy
13.07.2010, 16:51
Похоже, что у меня аналогичная проблема
Для ПЛК-100 нашел нашел в PLC configuration -> Discrete Input
Для каждого входа стоит по дефолту 10 (Time of filtration)
Вопросы:
1. В какие значения рекомендуется выставить?
2. Почему нету для выходов задержки?

Филоненко Владислав
13.07.2010, 21:13
1. 10 для начала - хорошее решение
2. какие задержки для выходов?