PDA

Просмотр полной версии : параллельное подключение датчика 0-10v к плк150



dani1978
21.04.2010, 23:39
Добрый день!
На объекте установлен датчик влажности, подключенный по 3-проводной схеме к локальному климатическому контроллеру. Этот контроллер имеет 4 аналоговых входа 0-10 VDC, описания на него нет.
Для нужд диспетчеризации требуется передавать значение влажности в диспетчерский пункт.
Диспетчеризацию планируем делать на контроллерах ПЛК150.
Т.к. ранее я не имел опыта работы с 3-проводным подключением сигнала по напряжению, хочу уточнить - возможно ли параллельное подключение сигнала 0-10 VDC?
Планируемая схема подключения <img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNzE4Nzg3MTQxNDAmcHQ9MTI3MTg3ODczOTk4NC ZwPTEwNzM4NDEmZD*mZz*xJm89MGYyMDBhZWIzNTIxNDRmMWIx/YzA4YjZlM2RmYTE5YWI=.gif" /><a href="http://www.picfront.org/d/7z0Q"><img src="http://www8.picfront.org/picture/JVNoqDEO/thb/3-_0-10V.jpg" alt="3-_0-10V.jpg" /></a>

Будет ли работать эта схема? Нужны ли в ней добавочные сопротивления?
Прим. Сплошные линии на схеме - существующее подключение, пунктирные - планируемое.

Sniper007
22.04.2010, 08:29
будет. главное чтобы у датчика хватило тока на выходе на два контроллера, а его скорее всего хватит.
добавочные сопротивления не нужны. 150-ый поддерживает сигнал 0-10 вольт, без делителя.

Филоненко Владислав
22.04.2010, 09:28
можно завести сигнал только на 150-й, а с его выхода 0-10в подать на климатический контроллер. так точно не будет влияния

ksn33
22.04.2010, 10:44
работать будет однозначно! нужно обратить внимание на гальванразвязку входов существующего контролера и устанавливаемого, в случае их питания от одного источника. у меня был отрицательный опыт при установке на итальянское оборудование модулей S7-300.