PDA

Просмотр полной версии : плк 110 + сп 270 + чп по Rs485



Wanted
21.04.2010, 10:56
по Rs485 хотел подключить к плк110 панель как мастер и частотный привод (максимальная скорость обмена 19200), где уже плк будет мастером. подключить то, подключил, но, чтобы всё работало, приходится ставить большой коммуникационный интервал, иначе панель выдаёт ошибку связи. из-за этого связь уж ооочень медленная. а это только один частотный привод в сети, а планируется пять, да ещё + мв110. есть какой-нибудь выход или панель придется вешать на Rs232?

ASo
21.04.2010, 11:00
одна линия Rs-485???
тогда или панель в слейв или разбивайте по линиям. в Rs-485 на одной линии может быть только один мастер.

Wanted
21.04.2010, 11:06
А, блин) Неправильно прочитал вот эту тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7067&highlight=Modbus+Slave+%C8+Master+%EF%EE+485 ) Решил, что по RS485 всё соединяют) Спасибо!