Просмотр полной версии : плк150 и датчики дтс014-100м



vlkv
20.04.2010, 20:16
Добрый день!
Пожалуйста, помогите разобраться с подключением датчиков температуры к ПЛК150.

На всякий случай, прошивка ПЛК:
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.05.7
Need Target version 2.05
Compiled: 17:05:53 May 30 2008

На датчиках написано:
ДТС014-100М.В3.20/2
Диапазон температур -50...+150



Пробовал следующие параметры в PLC Configuration:
1) Type of sensor: R0_5000
3) Ain low: 0
4) Ain high: 100
остальные по умолчанию...
Получаются примерно следующие значения переменных, связанных со входами (при t в комнате +24):
переменная типа REAL равна около 2.215

Измерял сопротивление датчика в моих условиях, получилось где-то 110 Ом.

Вопросы:
1) Какие параметры нужно установить в PLC Configuration для моих датчиков?
2) Как интерпретировать значения двух переменных (типа REAL и WORD), связанных с каждым входом? Про REAL написано, что это *Value*, по-идее, это значение температуры, а WORD это какое-то *Circular time*... Объясните, что это "время циркуляции" означает?
3) Зачем нужны параметры FirstPoint, Delta и др. (всего там три пары таких "точек"). Что туда следует мне записать?
4) Что означает 12-й параметр Visibility для каждого аналогового входа?

Если есть толковый мануал по мому вопросу, дайте пожалуйста ссылку.
Заранее спасибо!

Николаев Андрей
20.04.2010, 22:34
попробуйте заменить подэлемент Unified Signal sensor на RTD sensor и выбрать градулировку

vlkv
20.04.2010, 23:11
попробуйте заменить подэлемент Unified Signal sensor на RTD sensor и выбрать градулировку

Спасибо, помогло.
Еще нашел подробное описание всех этих параметров
http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/owen_plc-configuration.pdf
ок :)

Николаев Андрей
21.04.2010, 09:20
Спасибо, помогло.
Еще нашел подробное описание всех этих параметров
http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/owen_plc-configuration.pdf
ок :)

Отлично.
Только этот документ на диске к ПЛК идет... и его я рекомендую в первую очередь просмотреть.