PDA

Просмотр полной версии : Davis 6440



Columbariy
20.04.2010, 12:26
нужно измерять влажность почвы.из всех немногочисленных предложений на отечественном рынке единственно возможным для изпользования с плк овен я нахожу датчик Davis 6440 Soil Moisture Sensor(напряжение питания 24в). хотелось бы удостовериться о совместимости данного датчика с плк-63. особое внимание прошу уделить выходному сигналу (0-200 сантибар). спецификацию прилагаю. спасибо.

Columbariy
20.04.2010, 13:10
что можно использовать в качестве согласующего элемента?

Филоненко Владислав
20.04.2010, 13:42
можно поставить параллельно резистор в 5,4 ком. и высчитывать реальное сопротивление по формуле. оно будет меняться о чуть менее 500 до 5,3 ком.

Филоненко Владислав
20.04.2010, 14:09
для плк 63 диапазон измерения сопротивления 40-2000 ом, соответственно резистор поменьше.

Columbariy
20.04.2010, 14:44
точное сопотивлениие резистора посчитать не проблема,но после всего сказанного всплывает вопрос: как будет выглядеть программа для учета температуры при измерении влажности?есть ли на форуме подобные примеры?

Columbariy
21.04.2010, 12:35
Датчик даёт точные показания при температуре 24^C. При отклонении температуры от номинальной возникает погрешность 2% на каждый градус!!. Документы прилагаю. Проблема как раз и заключается в програмном представлении формулы :

Вп=Вд,при T=24
Вп=Вд*1,02,при T= 25(или 23:confused: )
Вп=Вд*0,98,при Т=23(или 25:confused: ) и т.д.,
где Вп - реальная влажность почвы;
Вд- влажность измеренная датчиком

Columbariy
21.04.2010, 14:28
огромное спасибо,буду разбираться,вопросы буду размещать на форуме по мере их возникновения