Здравствуйте!
Каким образом происходит ПИД регулирование на аналоговом выходе 0-10VDC, в режиме линейного возрастания/убывания напряжения или др. (т.е. каким образом работает ПИД в этом случае)? До этого юзал ПИД в режиме ШИМ на релейном выходе, но под свои задачи необходимо плавное регулирование тока резистивной нагрузки SiC-нагреватели.
Заранее благодарен!

silver
19.04.2010, 01:38
На аналоговых выходах 0-10VDC и 0-20мА уровень сигнала ( напряжения или тока) изменяется линейно от нуля до максимума в зависимости от процента мощности выдаваемом ПИД регулятором. Я думаю для вашей задачи ещё необходим БУСТ, который через симисторы или тиристоры будет управлять нагрузкой ваших Sic-нагревателей , а сам может управлятся любым из аналоговых сигналов ТРМ151. Этим вы обеспечите плавное регулирование тока в нагрузке.