PDA

Просмотр полной версии : конфигурация плк 110 для связи с ип320 помогите найти информацию



Chifa
18.04.2010, 13:10
Config_IP320_v8.pdf прочитал ознакомился сделал, но немогу связаться с контроллером постоянно пишет потеря связи, искал другую информацию, но нашел только http://www.kipshop.ru/AD/aip/32/aip0108s7-9.pdf вобщем эта ссылка на работает, скиньте пожалуйста инструкцию на почту или подскажите где её скачать.
Заранее благодарен

Николаев Андрей
18.04.2010, 14:02
Ну во первых и ссылка работает, а во вторых:
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=7574&postcount=8
Принцип одинаков для для ПЛК100 что для ПЛК110.
Учтите кабель, тип порта, настройки...

Chifa
18.04.2010, 14:30
По ссылке может у меня что глючит, но выдается только белый экран, может сайт блокируется по ip?
За информацию спасибо сел разбиратся что я там натворил

Chifa
18.04.2010, 15:42
разобрался, остался только 1 вопрос: не могу разоьраться с номерами регистра, номерами битов и связи с переменными на плк, допустим уменя в конфигурации перменные начинаются с %qb 9.1.0.0 это 0 регистр 1 байт? а %qb 9.2.0.0 0 регистр 2 байт или 1 регистр 1 байт, тогда Qw 9.6.0.0 это какой регистр? или наоборот регистр №6 при 36 битовых адресов какой адрес будет иметь?
объясните электрику пожалуйста а то программу на плк написал, осталось только привязать переменные к ип320 и все.
заранее спасибо

Chifa
18.04.2010, 17:30
пока разбирался заметил странность: если в конфигураторе ип 320 задаешь предел, а при вводе его превышаешь в кратное 10 раз регистр изменяется, но округляется до допустимого значения, т.е если предел 100 и вводится 1020 значение округлиться до 20!!!!!
конфигуратор версии 6,5 панель б09-025243 это только этой модели или ошибка в программе?

Николаев Андрей
18.04.2010, 18:27
Адреса AT % и адреса ModBus не связаны.
Вам необходимо самому подсчитывать адреса регистров ModBus, начиная с первого регистра с адресом 0. Первый регистр - это первый добавленный в ModBus регистр. Следующий с адресом 1. И т.д.
То же самое для битов - начинаются с 0 адреса.
Посмотрите документ по PLC Configuration

Chifa
18.04.2010, 19:04
спасибо топик можно закрывать