Имеется емкость в которой находится жидкость, необходимо поддерживать заданный уровень в емкости, на емкости установлен датчик давления (Метран 100) имеющий выход 4-20мА, необходимо подобрать прибор который управлял бы задвижкой.
При падении уровня ниже установленного, задвижка приоткрывалась, при превышении уровня выше установленного закрывалась.

приборист
14.09.2007, 09:07
Рекомендую ТРМ-12 с токовым входом.
На своём предприятии установил 20 шт. Работают - устойчиво.

незарегистрированный
18.09.2007, 08:56
А подскажите можно ли подключить два датчика давления к ТРМ-12????

Заранее благодарен

Сергей Чекулаев
18.09.2007, 09:16
Если вы хотите завести разность давлений, то тогда дополнительно можно использовать 2трм1 с токовым выходом,но в приборе трм12 только один канал управления и следовательно один вход.

незарегистрированный
18.09.2007, 09:37
Вообщем у меня ситуация такая у меня две трубы между ними перемычка
если в одной из них упало давление то нужно открыть клапан/задвижку
грубо говоря 1 управляющий сигнал и 2 входных подскажите какую ТРМ можно использовать или можно ли запарлелить эти два сигнала так как ТРМ должен сработать по одному и тому же значению этих синалов.....

Зоя
18.09.2007, 10:00
Вам может подойти прибор 2ТРМ1. В нем есть возможно подать входной сигнал от одного датчика на два логических устройства.
Более подробную информацию можно посмотреть здесь (http://www.owen.ru) .

незарегистрированный
03.10.2007, 10:18
какие еще регупируемые задвижки можно использоват с трм12

Сергей Чекулаев
03.10.2007, 11:09
ТРМ12 работает с клапанами запорно-регулирующими,т.е з-х позицинный И.М.,для примера клапан 25Ч945НЖ.

lost
21.11.2007, 20:32
здравствуйте, такой вопрос по ТРМ12. я всегда считал, что на регулятор как мин нужно два входа (задание+обратная связь), исходя из того что вход на ТРМ12 один, то можно предположить, что задание выставляется в ручную??? я прав???

Дмитрий
23.11.2007, 04:21
я всегда считал, что на регулятор как мин нужно два входа (задание+обратная связь),
обратная связь для регулятора нужна только для улучшения качества регулирования (пропорциональная составляющая в ПИД) работать можно и без неё, а задание вообще никак не связано с ней.

lost
28.11.2007, 19:41
....стена недопонимания, если ближе к практике, объясните как добиться того самого точного регулирования при помощи ПИ-регулятора, при условии что только один вход... а управление клапаном по двум выходам (ШИМ)

...есть предположение... добавляем в схему контроллер, который будет высчитывать рассоглосование и в виде аналагового сигнала подавать на вход ТРМ-12, так работать будет?

Сергей Чекулаев
29.11.2007, 09:22
Ничего добавлять вам не придется,конечно же для регулятора необходима уставка и обратная связь для вычисления рассоглосования....уставка задается в приборе ТРМ12 програмно,рассогласование вычисляет регулятор и вырабатывает сигнал регулирования.