Вход

Просмотр полной версии : смена целевой платформы?



maksimov
14.04.2010, 18:31
Здравствуйте. Столкнулся с непоняткой. Была написана программа без установленной целевой платформы (none). Понадобилось привязать её к контроллеру ПЛК-110-60. Установил таргет-файл, в ресурсах попытался выбрал платформу ПЛК-110-60. Но в ПЛК-конфигураторе ничего не обнаружил. Потом прочитал в инструкции, что нужно перегрузить кодесис. Повторил с перезагрузкой. Все равно конфигуратор пуст.
Вопрос: а можно ли сменить целевую платформу (естественно с учетом ресурсов)?

Николаев Андрей
15.04.2010, 09:45
Целевую платформу сменить можно в любом случае в любое время.
Для этого действительно нужно установить Target соответствующий, причем соответствующим образом - например не из архива.

Далее надо перейти на вкладку настройки целевой платформы и в верхнем окошке выбрать нужный контроллер. Нажать ок.

Далее перейти в Конфигурацию ПЛК и из меню "дополнительно" (Extras) выполнить команду стандартная конфигурация. И наслаждаться. Вообще то это описано в документе :)

maksimov
15.04.2010, 11:29
я еще раз прошу прощения насчет невнимательного просмотра документации. как раз в этот день на заводе сгорели тэны на экструдере. заменял пол дня (прикипел тэн, сверло сжег, новый замкнул на массу = потом заработало. рад бы сидеть - и читать инструкции. но в этом случае ваши контроллеры внедрять некогда будет. директор продолжит платить за обслуживание сименсов в нижний новгород (знаете кому) и платить деньги китайцам - и всё... так что, благодарю за помощь, но поймите и меня.

Николаев Андрей
15.04.2010, 15:59
получилось то подключить?

maksimov
16.04.2010, 11:18
целевая платформа установилась еще раз глянул документацию...да, надо повнимательнее. не дочитал. плк-110-60 у нас на ближайшую перспективу. поэтому пока на бумаге (в смысле на экране). сейчас доделываем линию по скрутке Lan-кабеля. там плк-150 считает шаги скрутки, измеряет натяжение витых пар и самого кабеля, скорость, длину и еще кое-что. естественно при возникновении интереса у кого-либо - поделюсь.

Николаев Андрей
17.04.2010, 10:11
дык вы уже созданные решения выкладывайте (даже не обязательно программу) на форуме и к нам присылайте - мы попиарим и вас и нас заодно... :)

novinky
11.05.2024, 07:46
В проекте сменил плк160 на плк110 и в конфигурации пропали все входа выхода, модбас связи? Как восстановить или хотя бы добавить входа выхода или
Как "правильно" делать смену целевой платформы подскажите пожалуйста

1exan
11.05.2024, 07:57
В проекте сменил плк160 на плк110 и в конфигурации пропали все входа выхода, модбас связи?
Как "правильно" делать смену целевой платформы подскажите пожалуйста

Поменять конфигурацию и сохранить уже добавленные в базовую конфигурацию ПЛК блоки (ModbusSlave, например) наверно не получится.
Я при смене конфигурации сначала выбираю "None" (и ОК), а потом - новую конфигурацию. Тогда, как правило, проблем нет.
Добавлять необходимые блоки в конфигурацию и именовать переменные (если нужно) придётся заново

In_Da_Cher_A
11.05.2024, 08:06
В проекте сменил плк160 на плк110 и в конфигурации пропали все входа выхода, модбас связину вы сменили уазик буханка на уаз патриот, было бы странно, чтобы всё осталось внутри и под капотом таким же

Как восстановить или хотя бы добавить входа выхода илипоработать руками и сделать конфигурацию заново

Как "правильно" делать смену целевой платформы подскажите пожалуйста1. задаться этим вопрос перед тем, как сделать что-то руками
2. понять, что правильного пути не существует, если ты сносишь фундамент

novinky
11.05.2024, 08:24
в конфиг плк во вкладке настр поставил галочку "сохр конфиг файлы в проекте" и в настр цел платф во вкладке общ поставил "не провер адреса".
И при нов смене указанная выше пробл не повторилась. Но в ресурсах В корне дерева входов выходов осталась надпись PLC160. Во вкладке парам модуля сменил плс имя на 110 не помогло.
Главное проект загрузился в плк110 и в онлайн, входа выхода на месте включая модбас соединения

kondor3000
11.05.2024, 15:22
в конфиг плк во вкладке настр поставил галочку "сохр конфиг файлы в проекте" и в настр цел платф во вкладке общ поставил "не провер адреса".
И при нов смене указанная выше пробл не повторилась. Но в ресурсах В корне дерева входов выходов осталась надпись PLC160. Во вкладке парам модуля сменил плс имя на 110 не помогло.
Главное проект загрузился в плк110 и в онлайн, входа выхода на месте включая модбас соединения


Для правильной смены, после замены типа ПЛК, надо нажать Дополнения/ Стандартная конфигурация, тогда у вас действительно изменится целевая платформа, но вы получите её новую и пустую.
Всё что было в конфигурации надо набить снова или перенести с помощью программы. Обязательно сделайте дубликат проекта.
И лучше для начала потренироваться в переносе конфигурации ненужного простенького проекта.
Так же есть проблемы при переносе конфигурации из старых на новые ПЛК [M02] V.2, читайте по ссылке.
Здесь программа https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269

R_O_M_A_N
29.01.2025, 07:22
Всем доброго времени суток ,на предприятии используем контроллеры ПЛК150 А-М, управление частотниками по уровням жидкостей в баке, поставщики привезли партию ПЛК И-Л , в контроллер старая программа не заливается

R_O_M_A_N
29.01.2025, 07:30
что пробовал делать _ 1.копию проекта с целевой платформой 150 А-размножил при компиляции показывает 0 ошибок
2 . переносил вручную после создания новой платформы через таргет прогу, все модули и номера строк чтоб совпадали
3.при компиляции не видел переменные Integral
4.устанавливал новые библиотеки - появлялось аж 107 ошибок
5 пока остановился на прочтении литературы и форумов
6 есть пору задумок ,но как говорится истина гдето рядом
7. Цель перенос программы на новый контроллер с его функционированием

kondor3000
29.01.2025, 07:51
что пробовал делать _ 1.копию проекта с целевой платформой 150 А-размножил при компиляции показывает 0 ошибок
2 . переносил вручную после создания новой платформы через таргет прогу, все модули и номера строк чтоб совпадали
3.при компиляции не видел переменные Integral
4.устанавливал новые библиотеки - появлялось аж 107 ошибок
5 пока остановился на прочтении литературы и форумов
6 есть пору задумок ,но как говорится истина гдето рядом
7. Цель перенос программы на новый контроллер с его функционированием

Единственная проблема, проект может не влезть в L, у М больше памяти, не считая что выходы тут только токовые, а были универсальные.
Главное правильно поменять платформу, после смены нажать Дополнения, Стандартная конфигурация, получите чистый таргет, переменные в таргете надо вбить руками и настроить входы и выходы, а всё остальное перенести программой. Обязательно сделать копию проекта.
Прямо над вами ссылка, прога для переноса, между 150 и 154 переноситься без проблем.
Сначала лучше потренироваться, на любом простом примере.

In_Da_Cher_A
29.01.2025, 07:53
поставщики привезли партию ПЛК И-Лчто значит " привезли партию"? а нахрена вы взяли? да ещё партию
вам впарили совсем другое железо, вы это понимаете?
вас пытали чтоли, чтобы заставить подписать накладные о приёмке товара:?

.устанавливал новые библиотекиа зачем? чем старые не понравились?
1-7 - вы делаете какие-то хаотичные действия, не понимая предмета

вам в лучше случае, надо руками переделывать проект под новую конфигурацию, если это возможно переделать вообще
в худшем - он у вас вообще туда не залезет
вникайте в проект, либо нанимайте того, кто в этом понимает
пока всё выглядит очень печально

In_Da_Cher_A
29.01.2025, 07:55
Главное правильно поменять платформу,у него новый с ограничением по памяти. Старый проект может вообще не влезть туда, независимо от переноса

R_O_M_A_N
29.01.2025, 09:33
К этому я тоже пришёл

R_O_M_A_N
29.01.2025, 09:35
что значит " привезли партию"? а нахрена вы взяли? да ещё партию
вам впарили совсем другое железо, вы это понимаете?
вас пытали чтоли, чтобы заставить подписать накладные о приёмке товара:?
а зачем? чем старые не понравились?
1-7 - вы делаете какие-то хаотичные действия, не понимая предмета

вам в лучше случае, надо руками переделывать проект под новую конфигурацию, если это возможно переделать вообще
в худшем - он у вас вообще туда не залезет
вникайте в проект, либо нанимайте того, кто в этом понимает
пока всё выглядит очень печально
мы не ищем лёгких путей, надо значит надо

R_O_M_A_N
29.01.2025, 09:36
что значит " привезли партию"? а нахрена вы взяли? да ещё партию
вам впарили совсем другое железо, вы это понимаете?
вас пытали чтоли, чтобы заставить подписать накладные о приёмке товара:?
а зачем? чем старые не понравились?
1-7 - вы делаете какие-то хаотичные действия, не понимая предмета

вам в лучше случае, надо руками переделывать проект под новую конфигурацию, если это возможно переделать вообще
в худшем - он у вас вообще туда не залезет
вникайте в проект, либо нанимайте того, кто в этом понимает
пока всё выглядит очень печально

Никто не впаривал пусть попробуют ,не в моём случае, занимаюсь на авось получится

R_O_M_A_N
29.01.2025, 09:37
у него новый с ограничением по памяти. Старый проект может вообще не влезть туда, независимо от переноса

как понять сколько весит старый проект ?

kondor3000
29.01.2025, 09:39
как понять сколько весит старый проект ?

Вам не вес проекта важен, а сколько переменных добавлено в конфигурации, мастера и слейва.
В L входит 90-95 переменных, если больше, то только М или переписывать обмен через биб-ки.
Проверяется компиляцией проекта.

R_O_M_A_N
29.01.2025, 09:43
На счет библиотек ,прочитал на форуме что при вставке новой библиотеки с такими же переменными пропала ошибка
- в моём случая это переменные INTEGRAL в PID да я их нашёл установил не удаляя старые ,появились новые 107 несоответствий

R_O_M_A_N
29.01.2025, 10:00
Вам не вес проекта важен, а сколько переменных добавлено в конфигурации, мастера и слейва.
В L входит 90-95 переменных, если больше, то только М или переписывать обмен через биб-ки.
Проверяется компиляцией проекта.

66 переменных Modbus slave
14 переменных Modbus master

kondor3000
29.01.2025, 10:01
66 переменных Modbus slave
14 переменных Modbus master

Ну так и проверьте компиляцией или выложите исходный проект если сами не можете.
Как переносить уже разложил по полочкам выше.

In_Da_Cher_A
29.01.2025, 10:03
На счет библиотек ,прочитал на форуме что при вставке новой библиотеки с такими же переменными пропала ошибка
- в моём случая это переменные INTEGRAL в PID да я их нашёл установил не удаляя старые ,появились новые 107 несоответствийну вы просто кликаете мышкой, без понимания сути действий и самой проблемы
моё имхо - ищите того, кто понимает и нанимайте его для работы над вашим проектом.

R_O_M_A_N
29.01.2025, 10:10
Тип встроенных аналоговых выходных элементов:
И – цифроаналоговый преобразователь "параметр – ток 4...20 мА"
У – цифроаналоговый преобразователь "параметр – напряжение 0...10 В"
А – цифроаналоговый преобразователь "параметр – ток 4...20 мА или напряжение
0...10 В"
Размер лицензионного ограничения на область ввода вывода:
L – ограничение в 360 байт
M – без ограничения
Примеры условного обозначения контроллера при заказе:
ПЛК150%24.И%L – контроллер с номинальным напряжением питания 24 В постоянного
тока, оснащенный встроенными цифроаналоговыми преобразователями "параметр – ток
4...20 мА" и имеющий лицензионное ограничение на размер области ввода вывода в
360 байт.
ПЛК150%220.А%М – контроллер с номинальным напряжением питания 220 В
переменного тока, оснащенный встроенными цифроаналоговыми преобразователями
"параметр – ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В" и не имеющий лицензионного ограничения
на размер области ввода & вывода.

R_O_M_A_N
29.01.2025, 10:12
ну вы просто кликаете мышкой, без понимания сути действий и самой проблемы
моё имхо - ищите того, кто понимает и нанимайте его для работы над вашим проектом.

Да без этого никак , но я продолжаю доходить до истины раз уже тут в этом форуме значит дорога верная :)

R_O_M_A_N
29.01.2025, 10:17
ну вы просто кликаете мышкой, без понимания сути действий и самой проблемы
моё имхо - ищите того, кто понимает и нанимайте его для работы над вашим проектом.

В принципе такой необходимости нет ,самообучение ещё никто не отменял, предприятие продолжает работать ,а возможная замена контроллеров можно встретить во всеоружии ,открою тайну -сижу в тепле с нотбуком, рядом контроллер ,ещё комп с инетом, горячее желание научиться и мне уже платят зарплату, почему не стать тем инженером по ОВНам коих у нас 100шт

In_Da_Cher_A
29.01.2025, 10:20
ну тогда - вон мегатонна обучающих видео и макулатуры, изучайте

R_O_M_A_N
29.01.2025, 10:20
получается с переменными я попадаю нормально под планку ,теперь по компиляции ошибки

kondor3000
29.01.2025, 10:29
получается с переменными я попадаю нормально под планку ,теперь по компиляции ошибки

Ошибки из за отсутствия биб-к, сравните биб-ки в менеджере биб-к и добавьте отсутствующие.
Главное название биб-к, релиз можно другой.

Так же надо перенести имена регистров в конфигурации, если вы переносили вручную (не программой).

R_O_M_A_N
29.01.2025, 13:33
Для этого можете создать копию вашего проекта, в нём поменять таргет на PLC150И-Л в разделе "Настройки целевой платформы", открыть конфигурацию ПЛК, затем в меню "Дополнения" выбрать "Стандартная конфигурация". После этого конфигурация ПЛК изменится, её нужно будет заново настроить по проекту для прошлого---пока перенес конфигурацию ПЛК этой методичке

kondor3000
29.01.2025, 14:44
Для этого можете создать копию вашего проекта, в нём поменять таргет на PLC150И-Л в разделе "Настройки целевой платформы", открыть конфигурацию ПЛК, затем в меню "Дополнения" выбрать "Стандартная конфигурация". После этого конфигурация ПЛК изменится, её нужно будет заново настроить по проекту для прошлого---пока перенес конфигурацию ПЛК этой методичке

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=7681&page=2

R_O_M_A_N
29.01.2025, 15:45
https://s3.radikal.cloud/2025/01/29/config-files4e1cee9d11bb75dd.png в общем на картинке открыты два окна CoDeSys конфигурация справа измененная и всё заново вставлены новые блоки и переменные

kondor3000
29.01.2025, 15:51
Выкладывайте скрины, нажав иконку вставить изображение. Вставится маленькое, при клике мыши увеличивается.

Нажмите мышью на ошибку внизу, и программа покажет место ошибки. По скрину ничего не поймёшь.
Возможно пропустили (случайно удалили) что то вроде точки с запятой. Или пропустили переменную в основном таргете. Не настроили входы -выходы.
За это время, можно было 10 проектов сделать, если бы выложили проект.

R_O_M_A_N
29.01.2025, 16:35
можно, когда знаешь как куда прямо сюда выкладывать

In_Da_Cher_A
29.01.2025, 17:01
неизвестный тип - так вы программу криво перенесли
потеряли функциональный блок или его часть

kondor3000
29.01.2025, 18:40
Выложить проект, можно в расширенном режиме, иконка добавить файл.

R_O_M_A_N
30.01.2025, 07:42
В личку отправил
:)

kondor3000
30.01.2025, 07:53
В личку отправил
:)

Ссылка не работает

kondor3000
30.01.2025, 10:52
В личку отправил
:)

Вот ваш конвертированный проект, конечно надо проверить работу.
У вас была куча ошибок, где только можно. Недоделанные блоки, не было глобальных переменных, другие типы переменных и т.д.

In_Da_Cher_A
30.01.2025, 11:28
он хоть на пиво тебе скинул?

R_O_M_A_N
30.01.2025, 12:20
Вот ваш конвертированный проект, конечно надо проверить работу.
У вас была куча ошибок, где только можно. Недоделанные блоки, не было глобальных переменных, другие типы переменных и т.д.

Да скорее всего еще библиотеки маленьким шрифтом написаны, а выше писали как важно название а невнутренности

R_O_M_A_N
30.01.2025, 12:22
я проверил его ,он не заливается ругается на целевую платформу хотя компилирование без ошибок

kondor3000
30.01.2025, 12:34
я проверил его ,он не заливается ругается на целевую платформу хотя компилирование без ошибок

Сейчас проверю и перезалью.

Валенок
30.01.2025, 12:51
Сейчас проверю и перезалью.
Настигло возмездие свыше за доброе дело))

R_O_M_A_N
30.01.2025, 13:22
Настигло возмездие свыше за доброе дело))

просто еслиб было легко то решение всплыло вчера. но тут скрытая ошибка , библиотека при переносе маленьким шрифтом выходит

Валенок
30.01.2025, 13:29
просто еслиб было легко то решение всплыло вчера.
-Да это и я так могу.
-Я что сыграть-то?
-Мурку!
..


но тут скрытая ошибка ,
kondor3000 меняет платформу или выявляет ошибки проекта? Попросите его ещё ПНР провести заодно, чего уж там.


библиотека при переносе маленьким шрифтом выходит
пытаюсь понять прочитанное

R_O_M_A_N
30.01.2025, 13:41
-Да это и я так могу.
-Я что сыграть-то?
-Мурку!
..


kondor3000 меняет платформу или выявляет ошибки проекта? Попросите его ещё ПНР провести заодно, чего уж там.
Валенок кто по гороскопу? что ворчишь то звёзды на погонах не жмут


пытаюсь понять прочитанное
что понимать в окне срабочим проектом в менеджере библиотек названия прописаны заглавными буквами , а в самостоятельной конфигурации и вновь создаваемым проектов
где новая целевая платформа библиотеки отображаются мелким шрифтом ,хотя в разделе опции где указаны директории и шрифты и пр всё стандарно

In_Da_Cher_A
30.01.2025, 13:45
пытаюсь понять прочитанноеавтор пытается вероятно сказать следующее
- в старом оригинальном проекте, названия библ-к были написаны КАПСОМ
- после мучений с переносом проекта и сменой таргета посредством очумелых ручек, в новом проекте названия библ-к написались обычными буквами
из-за этого, по версии автора, компилятор не воспринимал библ-ки и выдавал гору ошибок

но вот кто сломал юзерские ФБ при переносе - он так и не сознался

Валенок
30.01.2025, 13:54
Автор видимо не различает размер шрифта и заглавные/строчные буквы. Но это видимо к учительнице.


но вот кто сломал юзерские ФБ при переносе - он так и не сознался
Паяльник поможет?

R_O_M_A_N
30.01.2025, 14:02
автор пытается вероятно сказать следующее
- в старом оригинальном проекте, названия библ-к были написаны КАПСОМ
- после мучений с переносом проекта и сменой таргета посредством очумелых ручек, в новом проекте названия библ-к написались обычными буквами
из-за этого, по версии автора, компилятор не воспринимал библ-ки и выдавал гору ошибок

но вот кто сломал юзерские ФБ при переносе - он так и не сознался


Все функциональные блоки писались заново,библиотеки с проекта удалялись по одной и проверялась компиляция созданного проекта
алгоритм пока такой



проект в новый контроллер по какой сетке заливается с 0 подсетью или 6 или по модбасу через ком порт и узб

R_O_M_A_N
30.01.2025, 14:03
Автор видимо не различает размер шрифта и заглавные/строчные буквы. Но это видимо к учительнице.


Паяльник поможет?

тогда лучше яд

R_O_M_A_N
30.01.2025, 14:05
К стати ПЛК 150 с буквами А-М ещё выпускаются или уже нет?

R_O_M_A_N
30.01.2025, 14:44
почему просто новый контроллер нельзя соединить с программатором и увидеть обратную связь пингом\

west
30.01.2025, 14:52
К стати ПЛК 150 с буквами А-М ещё выпускаются или уже нет?
неужели так трудно найти?
https://owen.ru/news/old_plk100_plk150_plk154


почему просто новый контроллер нельзя соединить с программатором и увидеть обратную связь пингом\
свои посты можно править, чтобы не создавать новые.
и вообще про какой такой программатор идёт речь?

R_O_M_A_N
30.01.2025, 15:01
неужели так трудно найти?
https://owen.ru/news/old_plk100_plk150_plk154


свои посты можно править, чтобы не создавать новые.
и вообще про какой такой программатор идёт речь?

Благодарю за конструктивный ответ

kondor3000
30.01.2025, 15:23
я проверил его ,он не заливается ругается на целевую платформу хотя компилирование без ошибок

Вот, проверяйте
Проект удалён, как обещал

R_O_M_A_N
30.01.2025, 15:44
Целевая платформа не обнаружена root файл не найден .151 ошибка конфигурация not
да сегодня походу магнитные бури вдобавок
пойду кофию попью

kondor3000
30.01.2025, 15:59
Целевая платформа не обнаружена root файл не найден .151 ошибка конфигурация not
да сегодня походу магнитные бури вдобавок
пойду кофию попью

А вы вообще для ПЛК150_I_L таргет поставили? Вы пытались перенести на 150_I_M кстати. 81653
Без него не откроется, либо у вас ПЛК не 150_I_L

R_O_M_A_N
30.01.2025, 16:11
начнём заново ---ПЛК150 А-М проект с конфигурацией 150А он заливается в контроллер с этими буквами на ура,
новый контроллер ПЛК 150 И-Л в него старый проект не заливается требует изменить целевую платформу, да таргет файлы я установил
через одноимённую программу там выбрал файл с его расширением и в этом окне при загрузке нового проекта есть этот файл


при загрузке вашего проекта пишет ----Ошибка чтения целевой платформы---- нажимаем ОК----Ошибка при чтении конфигурации ПЛК файл описания модуля modul root не найден ,изменить конфигуракционную директорию ?81654

kondor3000
30.01.2025, 16:26
начнём заново ---ПЛК150 А-М проект с конфигурацией 150А он заливается в контроллер с этими буквами на ура,
новый контроллер ПЛК 150 И-Л в него старый проект не заливается требует изменить целевую платформу, да таргет файлы я установил
через одноимённую программу там выбрал файл с его расширением и в этом окне при загрузке нового проекта есть этот файл


при загрузке вашего проекта пишет ----Ошибка чтения целевой платформы---- нажимаем ОК----Ошибка при чтении конфигурации ПЛК файл описания модуля modul root не найден ,изменить конфигуракционную директорию ?
Проект переделан на 150_I_L, скрин я выложил. Почему у вас не работает пока не знаю.
Попробуйте сделать чистый проект с таргетом 150_I_L и залить в свой контроллер, результат напишите.

R_O_M_A_N
30.01.2025, 16:45
81655
DA PRIKOL его походу и небыло

R_O_M_A_N
30.01.2025, 17:04
81655
Вчера точно была буква I в конфигурации ,

81656
скачал с ftp owen новый таргет загрузчик и там был вариант 150 И-Л ,открыл программу ---скомпилировал и залил в контроллер ---через 10.0.6.10------стартовал и о чудо!------
---первая часть марлезонского балета окончена -----теперь связка DI-AI-PLC-Panel------на стенде---------обязательно сделаю всё как я делал до этого при переносе проекта самостоятельно-----
----
-----Ну и теперь слова Благодарности Kondor3000----благодарю Вас за ваше потраченное время ,за дельные советы, за настойчивость-------
------capzap-----за зоркий глаз благодарю!!

In_Da_Cher_A
30.01.2025, 17:31
81655
DA PRIKOL его походу и небыломегафейспалм
81657

kondor3000
30.01.2025, 18:17
При переносе проекта, столкнулся с невозможностью перенести конфигурацию программой. Долго не мог понять почему.
Не поверите, из-за одного значка ' поставленного в комментарии переменной !!! в слейве.
Вот скрин в исходнике значёк 81660 импорт 3 файла 81661 импорт 4 81665
Перенос конфига программой невозможен, если в комментарии написать - high limit for flow's acide
Получим - Ошибка 3405: Ошибка при импорте конфигурации ПЛК
3 Полный 150_I_L.EXP -с ошибкой
4 Полный 150_I_L.EXP -без ошибки

Если убрать значок ' как тут - high limit for flows acide, то перенос работает нормально.
Можно проверить самому, тут 2 файла

R_O_M_A_N
31.01.2025, 07:09
мегафейспалм
81657
но больший прикол в том что изначально он был, мой скриншот экрана в верхних постах тому доказательство ,
сегодня собрал тестовую схему на столе ----панель оператора -ПЛК-DI-AI--- опрос по модбасу идёт связь на панели присутствует ,проект сохранился без питания ,---следующий этап ,полевые испытания

kondor3000
31.01.2025, 07:54
но больший прикол в том что изначально он был, мой скриншот экрана в верхних постах тому доказательство ,
сегодня собрал тестовую схему на столе ----панель оператора -ПЛК-DI-AI--- опрос по модбасу идёт связь на панели присутствует ,проект сохранился без питания ,---следующий этап ,полевые испытания

Вы пытались переносить на I_M и ваш скриншот как раз оттуда. Дважды вам писал, проверьте таргет I_L, но вы проигнорировали.
И даже в доказательство выложили скрин, где его и нет))).

R_O_M_A_N
31.01.2025, 09:48
Вы пытались переносить на I_M и ваш скриншот как раз оттуда. Дважды вам писал, проверьте таргет I_L, но вы проигнорировали.
И даже в доказательство выложили скрин, где его и нет))).

Признаю косяк свой ,скорее всего сработало правило выдавать желаемое за действительное, у людей так бывает:cool: