sanserg6
14.04.2010, 15:24
добрый день!
имеется печь, в которой установлена термопара тхк. когда печь выключена(т.е. температура внутри около 15-20 гр.), трм10 показывает температуру от 18 до 40 градусов! когда включаем, прибор продолжает показывать абсолютно нереальные значения.

например, сегодня нужно было разогреть печь до 90 гр. трм10 показывал ~60 гр. и продолжал греть. простой термометр показал, что внутри уже 140 гр.

так работать невозможно! посоветуйте, что можно сделать, в чем м.б. причина?

Александр Ч.
15.04.2010, 09:26
если погрешность величина неизменная, проверить тип установленной термопары в приборе. если температура на индикаторе гуляет, при постоянной температуре объекта-проверить датчик и соединение(подключить другой датчик). в крайнем случае установить перемычку на входе вместо датчика(увидим температуру датчика х.с.-величина примерно постоянная)

sanserg6
15.04.2010, 15:42
тип термопары указан верно. температура на индикаторе очень врет и гуляет. другого датчика под рукой нет. соединие в порядке. завтра попробую перемычку...

если погрешность величина неизменная, проверить тип установленной термопары в приборе. если температура на индикаторе гуляет, при постоянной температуре объекта-проверить датчик и соединение(подключить другой датчик). в крайнем случае установить перемычку на входе вместо датчика(увидим температуру датчика х.с.-величина примерно постоянная)

sanserg6
25.05.2010, 13:25
пробовал перемычку. показывает что-то около -7 градусов.

скажите, а может быть проблема в том, что провода от датчика к регулятору не экранированы?

sanserg6
27.05.2010, 08:51
кто-нибудь подскажет, что делать???

Сергей Чекулаев
27.05.2010, 09:51
назовите полную маркировку прибора.
какой код датчика выставлен.
какими проводами подключали темропару?
сколько лет прибору?

Maximus
28.05.2010, 10:15
с подключенной перемычкой тм должен показывать температуру внутри своего корпуса. если этого не происходит скорее всего в этом приборе сбита калибровка, т.е. прибор нужно калибровать (юстировать).

это можно сделать в любом сервисном центре овен или самостоятельно при наличии генератора опорных напряжений

sanserg6
28.05.2010, 11:09
назовите полную маркировку прибора.
какой код датчика выставлен.
какими проводами подключали темропару?
сколько лет прибору?

трм10а-н.тп1.р
код 04
провода подключали до меня, со слов коллег, мужики, которые устанавливали все, сказали, что провода "специальные".
прибор 2001 года.

Александр Ч.
28.05.2010, 12:02
если температура дхс равна минус семь градусов - прибор на юстировку

sanserg6
28.05.2010, 12:41
если температура дхс равна минус семь градусов - прибор на юстировку

теперь он показывает +28,5. в помещении температура как на улице.
Может, я что-то не так делаю?
Я правильно понял, что перемычка может быть из любого металла?

Сергей Чекулаев
28.05.2010, 15:05
при установленной перемычке, прибор покажет температуру внутри себя.
ваша +28.5 вполне возможна. чтобы выявить в чем причина хоршо бы было найти исправную термопару, вскипятит воду, налить в стакан и опустить туда термопару, а для надежности поместить туда еще и спиртовой термометр. если разница будет более 10град, то прибор в сервисный центр.

ART-MEDIUM
28.05.2010, 16:06
сугубо имхо, датчик подключен к прибору неправильно.
не поленитесь посетить ближайшего к вам дилера овен.