Вход

Просмотр полной версии : трм 251



Лукьянов Василий
13.04.2010, 16:57
подскажите пожалуйста. эксплуатируем трм-251 в качестве управляющего прибора для нагрева печи. в качестве выходного элемента стоит твердотельное реле. проблема заключается в следующем: при выходе на температуру выдержки трм начинает включать второй выходной элемент параллельно первому, хотя второй элемент не подключен. как это можно исправить?

Александр Ч.
15.04.2010, 10:15
второе реле является стройством сигнализации. как и для основного первого вых. устройства настраивается логика работы и уставка-одна для каждой программы.

Maximus
16.04.2010, 11:58
на стр. 72 руководства по эксплуатации указаны параметры отвечающие за настройки устройства сигнализации. если вас смущает вкл./выкл. этого элемента загрубите настройки, но в принципе если ву2 не подключено к исполнительным механизмам, устройствам сигнализации, то ничего страшного в том, что оно включается нет.