PDA

Просмотр полной версии : модернизация мдвв



anissimoff
13.04.2010, 07:06
господа разработчики! мало того, что модуль не имеет гальванической развязки, так ведь и еще очень капризный к типу датчика! вот что вам помешало на вход последоватедьно воткнуть диод для развязки от внешнего напряжения. в этом случае можно было бы подключать датчики имеющие на своем коллекторе нагрузку (коих полно на белом свете). в вашем случае необходимо специально заказывать только датчики с открытым коллектором! :( пришлось городить дополнителную плату с диодами для получения универсальных входов.
жаль, что приходится переходить на другой тип контроллеров, хотя часть вашей продукции при соотношении "цена-качество-возможности" мне все-же нравится и я буду закладывать их в в свои проекты.

rovki
13.04.2010, 15:27
справедливо замечено ,что описание выходов занимает несколько листов рэ,а входой узел не раскрыт ни как (пол странички обших слов).
если не хотите рисковать ,то на вход диод,лучше германивый .а если у вас выходной ключ со светодиодом имеет тот же уровень напряжения ,что и входа ,то можно и без них.а если у вас выше напряжение но при этом ток не большой через светодиод с резистором(1-2ма),то ничего страшного для базы входного транзистора не будет.будет больше степень насыщения вх.транзистора ,но нато он и ключ.потому как транзистор это токовый элемент.