PDA

Просмотр полной версии : подключение модуля мв110-16д



AntonTrade
12.04.2010, 20:58
Добрый вечер!

Настроил модуль МВ110-16Д

Modbus RTU
9600
Адрес 16

Подключил по 485 к ПЛК 150. И не зачитываются состояния входов. Только битовая маска в 51 регистре. Подскажите пожалуйста как зачитывать конкретный вход.

Спасибо.

Кирилл Валюнин
13.04.2010, 12:28
состояние по битовой маске. отдельно только счетчик на каждом из входов.