Нужна помощь коллеги.
есть плк110-60 и 8 модулей мв110-8а подключенных к нему через rs-485. Сам контроллер поключен к опросной станции посредством ethernet. на опросной станции стоит scada simpligth.
проблема: при записи программы в контроллер данные с модулей ввода поступают с перебоями. М110 конфигуратор говорит ошибка контрольной суммы. при отключении плк от rs485 все нормализуется. программа в плк простейшая: при открытии/зыкр двери вкл/выкл лампу.
В чем может быть проблема?

rovki
09.04.2010, 14:57
ой,куда я попал.? ацп на контакты ,плк на лампочки!

brat
09.04.2010, 16:03
вот пример! http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=6

Toforx
09.04.2010, 16:29
ой,куда я попал.? ацп на контакты ,плк на лампочки!

система уже была смонтирована. попросили настроить

rovki
09.04.2010, 17:00
так я и не про вас ,я про контакты и лампочки.не обижайтесь!здесь еще и не то можно видеть.

Николаев Андрей
10.04.2010, 01:17
когда вы ведете опрос модулей с плк никто больше не должен обращаться к модулям - возникает конфликт (коллизии). то есть либо Scada либо плк.