PDA

Просмотр полной версии : Поясните по master/slave



Kraft
08.04.2010, 07:53
Здравствуйте. Скажите как правильно поступить в данной ситуации...

Есть 2 модуля ввода-вывода, которые по RS-485 соеденины с ПЛК (ModBus RTU). ПЛК через Ethernet (Modbus-TCP) соединен с компом, на котором будет работать программа.

Так вот задача проста. ПЛК собирает инфу с модулей, проецирует какие-то свои данные в сетевые переменные - которые читает программа на компе.

Подскажите, будет ли работать такая связка? Ведь ПЛК в случае сбора инфы с модулей должен выступать мастером, а в случае сбора компом данных с этого же ПЛК, он по идее должен быть слэйв...

Проясните ситуацию плиз...

mikele
08.04.2010, 08:42
Подскажите, будет ли работать такая связка? Ведь ПЛК в случае сбора инфы с модулей должен выступать мастером, а в случае сбора компом данных с этого же ПЛК, он по идее должен быть слэйв...

Работать будет. В рамках разных интерфейсов, в данном случае RS-485 и Ethernet, ПЛК может быть в одном случае (RS-485) - Мастером, в другом (Ethernet) - Слэйвом.

Николаев Андрей
08.04.2010, 12:27
По Ethernet можно сделать контроллер и мастером и Slave-ом одновременно

Kraft
09.04.2010, 06:38
По Ethernet можно сделать контроллер и мастером и Slave-ом одновременно

это как?..............

rovki
09.04.2010, 07:47
в полудуплексном режиме.то есть с разделением по времени по одним проводам.

Филоненко Владислав
09.04.2010, 09:47
более того, мультимастером и мультислейвом