Просмотр полной версии : помогите с трм 133. им с аналоговым управлением.



Evgenzag
06.04.2010, 13:41
Здравствуйте, не могу настроить прибор ( Выходное устройство - привод трехходового вентиля с плавным аналоговым регулированием 0-10в (привод gruner 235)). инструкция не даёт ответов на все вопросы.
Например что такое "Od " в настройка\параметры\выходные устройства?
Как трактовать значения ОР1 (ОР2) = 2,3,5,6?
и подскажите возможно ли подключить к разъемам датчика положения задвижки сигнал 0-10В (привод gruner 235)
если можно опишите последовательность действий для настройки исполнительного механизма после принудительной перезагрузки.

p.s.
В руководстве по эксплуатации ошибок действительно хватает.
при визите в Ваш филиал с просьбой разъяснить непонятные мне параметры настройки с панели прибора ( Od), мне предложили купить адаптер RS-485 и настраивать прибор с компьютера, разъяснений же не дали ссылаясь на то, что программирование с панели прибора - это вчерашний век и сейчас таких специалистов не найти.

С уважением. Евгений. г. Барнаул.

Evgenzag
07.04.2010, 03:57
что такое "Od 1" в настройка\параметры\выходные устройства? какое использовать?
Как трактовать значения ОР1 (ОР2) = 2,3,5,6? что означают эти цифры?

сейчас для меня система представляет собой черный ящик.

brat
07.04.2010, 08:59
в инструкции на стр.66 приведено описание настройки аналогово выхода, а на странице 57 в приложении б трактовка значения ор1 (ор2)

Evgenzag
07.04.2010, 10:16
Вы хоть читаете мои посты-то???????????
или путаете "Od" и "Op" ?????????????
специально ведь для танкистов продублировал вопрос.
специально написал что есть инструкция и я, представьте себе, её прочитал (и не раз).
1ый ВЭ управляющий ИМ-------- oP 1 ----------------2,3,5,6 что КОНКРЕТНО означают цифры 2 3 5 6 (почему нет 1 и 4?)

Evgenzag
09.04.2010, 13:15
спасибо за информативный ответ. трм настроил. отлично работает.