Просмотр полной версии : подключить плк-150 к Scada через Rs-485



realscorp
02.04.2010, 13:44
Добрый день.

Опишу проблему. Есть ПЛК-150-3, необходимо получать с него теги на SCADA DataRate 3 через RS-485. Долго искал, но так и не смог найти OPC-драйвер для протоколов ОВЕН или ModBus. Набор OPC-драйверов для приборов ОВЕН ставил, но при конфигурации протокола ОВЕН в выборе типа прибора нет ПЛК150, а при попытке добавить OPC DA-коннектор к серверу ModBus, прибор не определяется и ни одного тэга не показывает.

Подскажите, что может быть не так, и как подключить ПЛК к SCADA?

Nik
02.04.2010, 20:59
Через ОРС CoDeSys. Читай "Толмуды". Для, не умеющих читать на сайте есть комиксы и мультики!:rolleyes:

grimsun
03.04.2010, 17:05
имхо лучше работать напрямую с протоколом, через преобразователь. если конечно ваша скада поддерживает протокол модбас.

Николаев Андрей
03.04.2010, 17:36
1. OPC Gateway на 485 не работает.
2. Используйте ModBus OPC ОВЕН или Lectus ModBus OPC

realscorp
03.04.2010, 23:42
имхо лучше работать напрямую с протоколом, через преобразователь. если конечно ваша скада поддерживает протокол модбас.

К сожалению, скада работает только через OPC.



2. Используйте ModBus OPC ОВЕН или Lectus ModBus OPC
Я что-то не нашел отдельного ОВЕНовского OPC-сервера. На сайте в каталоге вроде Lectus. Если есть другой сервер, подкиньте ссылку на него, пожалуйста.

И сразу еще вопросы возникли:
1. А по протоколу ОВЕН как подчиненное устр-во ПЛК150, получается, не работает?
2. Может быть есть какие-то бесплатные варианты? Lectus OPC стоит достаточно недешево.
3. А для получения тэгов по ethernet нужен codesys'овский OPC-сервер, или я что-то путаю?