добрый день!
можно ли подать на вход плк 110-32 дискретный сигнал типа "сухой контакт".
спасибо.

Николаев Андрей
02.04.2010, 13:39
можно, подключив его через бп.
у контроллера гостированные входы на уровень 0-24в. можно использовать встроенный вторичный бп.

rovki
02.04.2010, 13:45
конечно можно.
только меня самого насторожила фраза с сайта "все дискретные входы контроллера измеряют сигнал 24в." что и зачем они там измеряют,как то коряво написано.пока писал не увидел первого ответа,а то бы не стал писать.

Филоненко Владислав
02.04.2010, 15:32
в рэ (такая толстенькая книжица в коробке) есть схемы входных узлов. рекомендую всем для ознакомления.

rovki
02.04.2010, 15:39
только на сайте этого рэ не видать.сначала купи-потом читай? так что ли?но меня не это смутило а фраза"все дискретные входы контроллера измеряют сигнал 24в" или вы считаете это нормально?

Филоненко Владислав
02.04.2010, 19:11
http://www.owen.ru/catalog/83032437

rovki
02.04.2010, 19:40
ну это не толстая книжка ,я про это и говорил http://www.owen.ru/catalog/23518439

Simbian
06.04.2011, 13:57
А если на вход подать сигнал 24В переменного тока, ПЛК будет обрабатывать такой сигнал или это вызовет повреждение ПЛК?

lara197a
06.04.2011, 19:37
Не нужно этого делать.
Сигнал должен иметь или высокий или низкий уровень.
Переменный ток - это включено-выключено с частотой сети.