PDA

Просмотр полной версии : Про мониторинг МПР51 в ОРМ2



По самые по...
26.12.2006, 14:42
Уважаемый Павел Маркович! Очень хочется иметь для прибора МПР51 отображение значений уставки по любому из регулируемых параметров, а также отображение текущей программы и текущего шага. Очень неудобно без этих величин оператору наблюдать за исполняемым процессом, а контролеру выискивать в архиве какому шагу какой программы, принадлежит то, или иное значение параметра. Теряет весь смысл идея мониторинга и архивирования! Что Вы скажете?
С уважением, По самые по...

Мощицкий Павел
26.12.2006, 19:51
По самые по... (http://owen.ru/forum/member.php?u=14)<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_153", true); </SCRIPT>
Что Вы скажете?

Скажу, что ПО тут не причём. Что прошивка прибора позволяет выдать, то и получаем.

Oleg
27.12.2006, 11:04
для по самые по:
давайте созвонимся (3537)31-33-36 или по мылу lomol@mail.ru
Бьюсь с Овеновскими приборами и со связь на конкретном предприятии, куча проблем. Можно обменяться инфой, горят проекты.