PDA

Просмотр полной версии : овен плк-100 + удаленный Rs232/485



groznij
01.04.2010, 14:47
Стоит задача вычитывать контроллером информацию с двух разных подсетей 485 весов (RS-485, нестандартные протоколы).
Подсеть A: весы 3 шт.
Подсеть Б: весы 22 шт.
Возможна ли ОДНОВРЕМЕННОЕ использование порта Ethernet в ОВЕН ПЛК-100:
а) в режиме Modbus Slave для СКАДА
б) реализация своего протокола в режиме Master для связи с блоком ОВЕН ЕКОН134 или С2000-Ethernet (для связи с удаленными весами)
в) аналогично пункту б - вторые весы (протокол другой, модуль RS в Ethernet тоже другой)

если нет, возможна ли реализация на ОВЕН (модель не выбрал) своих протоколов так, чтобы один RS-485 порт на одну подсеть, второй - на вторую, Ethernet - НА СКАДА (Modbus)

неправильно регулирование делать в ОВЕНе, а вес пихать через ПК.

спасибо за любой ответ.

Николаев Андрей
01.04.2010, 20:23
ПЛК110-30 (2 RS485) - будет через 1-2 месяца.
Или ПЛК100 + преобразователь 232-485
Весы собираете по двум 485, а в SCADA отдаете по Ethernet - самый правильный подход.
Протокол любой можно "поднять" - библиотека SysLibCom в комплекте...

Единственно, что не понял - почему контроллер не может управлять???

groznij
02.04.2010, 12:56
ПЛК110-30 (2 RS485) - будет через 1-2 месяца.
Или ПЛК100 + преобразователь 232-485
Весы собираете по двум 485, а в SCADA отдаете по Ethernet - самый правильный подход.
Протокол любой можно "поднять" - библиотека SysLibCom в комплекте...

Единственно, что не понял - почему контроллер не может управлять???

Я имел ввиду что неправильно, если все управление в контроллере, а вес приходит от скада. Намного правильней, если вес приходит в контроллер независимо от СКАДА.

Потом если 485 заняты, то как подключать несколько УДВВ.

Поэтому спрошу еще раз, может ли ОВЕН одновременно работать через Ethernet по 3 (трем) разным соединениям ?
1. Modbus Slave / SCADA
2. Протокол 1 / набор весов 1
3. Протокол 2 / набор весов 2

Малышев Олег
02.04.2010, 13:20
да может, до 20 Tcp сокетов и до 5 Udp сокетов,
единственно правильно рассчитайте свое время на реализацию протокола - с 485 может дешевле будет

Николаев Андрей
02.04.2010, 13:40
может гипотетически.
практически я больше трех не проверял...

Филоненко Владислав
02.04.2010, 15:34
может-может.