PDA

Просмотр полной версии : плк-63 -как настроить глобалные переменные, что бы их



Gosha
31.03.2010, 09:31
ПЛК-63 -как настроить глобалные переменные, что бы их можно было читать по протоколам modbus и owen с главного ПК(rs-232)?

Спасибо.

Малышев Олег
01.04.2010, 15:50
в PLC_configuration.

Pointer
01.04.2010, 17:15
они там не явные, а скрытые...правой кнопкой мыши, нажмите на корневую ветку в конфигураторе ...и выбирите .что необходимо добавить...например модбас и его среду передачи...

Николаев Андрей
01.04.2010, 20:16
для плк63 все немного по другому...
добавляются в конфигурации переменные, и ставится галка - обмениваться по сети, и указывается регистр. ну в общем стоит документацию почитать...

Gosha
05.04.2010, 12:47
для плк63 все немного по другому...
добавляются в конфигурации переменные, и ставится галка - обмениваться по сети, и указывается регистр. ну в общем стоит документацию почитать...


это будут те переменные, которые будут сохранятся в энергонезависимой памяти устройства?
команды в конфигураторе: добавить подменю пользователя, в нем добавить конфигурационные переменные?
если разрешить, они будут видны с встроенного жки. и все сохраняются в энергонезависимой памяти.

а если нужно просматривать оперативные данные (напр расчетное значение чего-либо)?

Филоненко Владислав
05.04.2010, 12:58
ставите галку "оперативный"

ASo
05.04.2010, 13:00
это будут те переменные, которые будут сохранятся в энергонезависимой памяти устройства? В том числе.

команды в конфигураторе: добавить подменю пользователя, в нем добавить конфигурационные переменные?
если разрешить, они будут видны с встроенного жки. и все сохраняются в энергонезависимой памяти.Запретить отображение в меню. Оставить только по сети. Иначе - Retain переменная.

а если нужно просматривать оперативные данные (напр расчетное значение чего-либо)?Поставить галку - оперативная - сохранятся в NVRAM - не будет, чтобы не "протереть" память. Если просто на экране - то возможен вывод любой переменной.

Gosha
05.04.2010, 14:05
ставите галку "оперативный"

не нашел в конфигурации галку.

ASo
05.04.2010, 14:13
извиняюсь, во второй строке смените в списке с "конфигурационный" на "оперативный"