Вход

Просмотр полной версии : трм251 поблема с первым шагом



Павел Блащук
30.03.2010, 05:38
в 15 час. рабочие закрывают пропарочные камеры и уходят домой. свежезалитый бетон должен простоять 3 часа без нагрева. в 18 час. на работе никого, включить реле некому. вопрос: как сделать 1-й шаг "нулевым", т.е. задать выдержку? обходной вариант - задавать температуру на 1 град выше текущей, но это придется делать каждый день, что не совсем удобно. заведомо недостижимый минус не работает, получается бесконечный цмкл. управляется реле конфигуратором.

Maximus
26.08.2010, 09:15
Самое простое - это поставить внешний таймер. Он будет подавать питание на ТРМ251 с нужной задержкой. ТРМ251 автоматически запустит 1-й шаг, 1-й программы (для этого нужно установить соответствующее значение параметра behv).
В качестве таймера рекомендую использовать УТ24, см. ссылку:
http://www.owen.ru/catalog/91451721

Александр Ч.
26.08.2010, 09:27
кроме таймера еще придется поставить бесперебойник, иначе при любом кратковременном пропадании питания прибор запустит с начала пр. №1, шаг № 1.

Филоненко Владислав
26.08.2010, 10:32
сделайте 1-й шаг 3 часа, температура 0 градусов, чтобы нагреватель гарантированно не включился. и все.