PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 151-03



fuzzy_l
07.09.2007, 15:49
Только веником не бейте

Необходимо заменить буржуйский регулятор DICON PRS-96.
Присмотрел ТРМ 151-03. Читаю документацию и как обычно.... про цифровые входы ничего не написано. Их там вообще нет?
Нам надо чтобы на регуляторе были вход аналоговый (он есть); входы цифровые: Пуск, Стоп (в документации не встретил); выходы: Закрыть, Открыть, Сигнал рассогласования привышает допуск (рассогласования не встретил); Аналоговый выход: измеряемого значения (тоже не нашёл).
Я как понимаю на него можно повесить модули цифрового ввода и аналогового выхода. У нас программаторов 5. Могут ли они быть все мастерами по отношению к блокам DI и AQ?

Николаев Андрей
08.09.2007, 16:16
Действительно прибор не имеет цифровых входов для запуска, остановки регулирования.
Подключение модуля МВА так же не сможет помочь, так как в приборе не заложена возможность запуска\остановки регулирования, кроме как с помощью специальной команды. Получить её от МВА8 нельзя - только от ПК.
К тому же такова топология сети, что в ней может быть только один мастер. Но при этом есть режим прослушивания сети.
Более подробно можно уточнить при обращении в техподдержку:
trm151@owen.ru

незарегистрированный
10.09.2007, 07:29
Спасибо. В тех поддержку обращаться не буду, т.к. у нас должен быть запуск от S5-115U.