PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 100К модуль "Генератор"



Василий
07.09.2007, 08:23
Начал работу с ПЛК , возникают вопросы.
1. По описанию генерация осуществляется на последнем выходе. Логично было бы предположить что это №6.1. Фактически получается выход №6.
2. Задний фронт получается растянутым. Получить 10 КГц с размахом близким к напряжению питания (24В) не удалось.
Например: вид сигнала (2КГц нагрузка 210 Ом) и (5КГц нагрузка 1 КОм).
В чём может быть проблема?

ПЛК 100-24 К М. CoDeSys 2.3.8.1. Target v2.0-4. Прошивка №2.01.8

Филоненко Владислав
07.09.2007, 09:26
Все правильно.
Генерация на выходе 6.0
Задержка по выключению обуславливается латентностью оптронов. Для получения высоких частот необходимо их менять (правда это лишит гарантии).
При 2 кГц какая скважность?

Василий
07.09.2007, 11:26
Все правильно.
Генерация на выходе 6.0
Задержка по выключению обуславливается латентностью оптронов. Для получения высоких частот необходимо их менять (правда это лишит гарантии).
При 2 кГц какая скважность?

Скважность везде 10%.
Вот картинка 10 КГц нагрузка 1 Ком.

Филоненко Владислав
07.09.2007, 12:51
Реально время выключения оптронов порядка 350-450 мкс. Делайте выводы.
Для высокоскоростных применений либо менять оптроны, либо работать напрямую.