Просмотр полной версии : нужен определитель последовательности фаз! такой прибор выпускает фирма овен?



JuLi
26.03.2010, 09:19
нужен определитель последовательности фаз желательно с креплением на Din-рейку. может быть подскажете какие фирмы, вообще, выпускают такие приборы?

Gans
26.03.2010, 09:25
может мнс1 вас устроит.

ASo
26.03.2010, 09:30
нормального - нет.
данные приборы называются "реле контроля фаз" и выпускаются электротехническими фирмами. есть у Abb, Se...

rovki
26.03.2010, 14:37
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D0%BA% D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%84 %D0%B0%D0%B7&nl=1&stype=image -это для защиты электрооборудования от перекоса или отсутствия фаз.а вас интересует определение последовательности фаз,т.е фазировка? или что?

Папулов Сергей
26.03.2010, 15:15
Juli, ОВЕН выпускает прибор МНС1, который уже упомянул пользователь Gans, данный прибор позволяет осуществлять следующие функции:
- контроль чередования фаз в трехфазной сети,
- отсутствие одной или двух фаз,
- слипание фаз,
выходы напряжения питающей сети за заданные пределы,
- контроль перегрева обмотки электродвигателей.

Даный прибор выпускается в дин-корпусе.

ASo
26.03.2010, 15:57
Juli, ОВЕН выпускает прибор МНС1, который уже упомянул пользователь Gans, данный прибор позволяет осуществлять следующие функции:
- контроль чередования фаз в трехфазной сети,
Вот только данную функцию он делает только в момент его включения! Что малопригодно для постоянной эксплуатации в общем случае.

JuLi
31.03.2010, 08:09
Спасибо вам за ответы. Выбрано автоматическое устройство защиты и контроля при авариях в электросети ASPauto3RM.

Оно предназначено для защиты промышленного и бытового электрооборудования от:
1) превышения - понижения и "скачков" сетевого напряжения, по каждой фазе
2) “перекоса” фаз
3) пропадании любой из фаз
4) контролирует порядок чередования фаз

А МНС1 возьму на заметку :-)

Sniper007
31.03.2010, 16:07
Тоже искал сегодня. Вот такое не пойдет?
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/EL-11-13M-15.html

ASo
31.03.2010, 16:16
Тоже искал сегодня. Вот такое не пойдет?
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/EL-11-13M-15.html
Вполне подойдут.
Но для обычной сети с глухозаземленной нейтралью надо РКН-3-14-08 и им подобные.
Вы где контролировать будете?