PDA

Просмотр полной версии : Подключение приборов Owen в сеть ModBus



alex_sinjawin
24.03.2010, 14:26
Извиняюсь за возможно не профессиональный вопрос. Но все таки,
а как можно подключить приборы Owen, работающие только по протоколу Owen (например, ТРМ200 v2.0022), в существующую сеть ModBus?

Филоненко Владислав
24.03.2010, 14:30
подключить то можно, но кто их опрашивать будет?

Николаев Андрей
25.03.2010, 10:42
сделать это просто и элегантно не получится.
в принципе одна ветка интерфейса - один протокол. вариации возможны при оч. хороших знаниях по протоколам и сетям.

alex_sinjawin
25.03.2010, 13:03
Спасибо за ответы!
Я в общем так и полагал.

Осталься только один интересный вопрос, а для чего Owen изначально выбрал уникальный протокол, а не стандартный типа ModBus?

Филоненко Владислав
25.03.2010, 16:24
Потому, что если бы ОВЕН не выбрал бы уникальный протокол, а сделал бы приборы только на ModBus, каждый автоматчик носил бы с собой многокилограммовые тома описания регистров ModBus (в РЭ) для каждого прибора, а не тонюсенькие книжечки.

У всех других производителей имеется что-то аналогичное для конфигурирования сложных приборов. Но это "аналогичное" не раскрывается. Пользуйте фирменный конфигуратор или идите в лес.

Пошли навстречу потребителю и теперь за это нас и пинают. Пользуйте фирменный конфигуратор и забудьте про протокол ОВЕН. :) Сложные вещи требуют сложных решений.

Николаев Андрей
26.03.2010, 10:19
Когда разрабатывались первые приборы ОВЕН с интерфейсом не было однозначным, что ModBus будет "стандартом" в России.

Сейчас, когда это понятно мы во всех приборах поддерживаем ModBus. От ОВЕНа не отказываемся, так как приборы должны уметь интегрироваться в уже существующие сети из приборов ОВЕН.
В общем то с целью поддержки ModBus мы даже АС2-М создали...

kucherik
27.03.2010, 00:19
вообще то больших проблем нет, есть такая игрушка сми1
а можно еще взять плк 100 и на нем поднять "шлюз" :d

alex_sinjawin
31.03.2010, 12:44
Посмотрел СМИ1 и получается по одной сети можно работать по разным
протоколам одновременно.
А почему бы не сделать тогда один OPC - сервер для работы с приборами Owen и по протоколу Modbus? И тогда не придется ставить вставку в виде
СМИ1.

ASo
31.03.2010, 14:18
Посмотрел СМИ1 и получается по одной сети можно работать по разным
протоколам одновременно.
Крайне не рекомендую делать подобные вещи!
Вы понимаете, что [часть] слова одного протокола м.б. воспринята как команда другого протокола?

Николаев Андрей
01.04.2010, 09:48
где вы увидели, что сми может работать по одному интерфейсу по двум протоколам???

Филоненко Владислав
01.04.2010, 10:02
в описании сми :)