PDA

Просмотр полной версии : Подключение ПЛК 100



Радик
06.09.2007, 10:51
1. Можно ли подключить ПЛК 100 24К-М согласно рисунку?
2. Какой нужен номинал резистора для подключения БВК?

Разаренов Федор
07.09.2007, 17:02
Схемы подключения к ПЛК100 различных типов полупроводниковых датчиков приведены на рисунке.

Радик
10.09.2007, 07:44
Схемы подключения к ПЛК100 различных типов полупроводниковых датчиков приведены на рисунке.

Спасибо Федор. Откуда картинка, если не секрет. Или методом проб и ошибок?

Kirill
10.09.2007, 16:17
Радик. Можно ли подключить ПЛК 100 24К-М согласно рисунку?

Ваша схема в части, связанной с БВК - нерабочая. При проверке использовлось сопротивление 5-9 кОм.

Кусок со светодиодом предназначен для внешней индикации входа 1?

Радик
11.09.2007, 07:08
Радик. Можно ли подключить ПЛК 100 24К-М согласно рисунку?

Ваша схема в части, связанной с БВК - нерабочая. При проверке использовлось сопротивление 5-9 кОм.

Кусок со светодиодом предназначен для внешней индикации входа 1?

Отрицательный результат тоже результат.
Да. Светодиод для индикации.
Может уважаемые разработчики предоставят принципиальную схему, хотя бы часть со входами - выходами.

Разаренов Федор
14.09.2007, 16:33
Посыпаю голову пеплом, я ошибся. Схема верная, но номинал резистора для подключения датчиков n-p-n к ПЛК100-24 должен составлять от 200Ом до 2.2кОм.
Вообще, чем меньше номинал резистора, тем лучше, т.к. это обеспечивает наибольшее быстродействие. Но он должен быть такой, чтобы не превысить максимальный допустимый ток датчика. Т.е. если датчик обеспечивает максимум 300мА, то минимальный номинал резистора составляет 24В/0.3А=80Ом, (хотя такое сопротивление не ставить, а брать с запасом, например 100Ом). Если не известен максимальный ток датчика, то надо ориентироваться на ток 50мА, т.е. сопротивление порядка 480Ом.
Еще раз прошу прощения за ошибку.