PDA

Просмотр полной версии : конфигуратор трм202



valeriy vm
23.03.2010, 16:05
Установил программу конфигуратор для ТРМ202 скаченную с сайта ОВЕН, подключил ТРМ202 через АС4.Адрес ТРМ202 28.
Начинаю подключать выдает ошибку "Addr Ошибка адреса в ответе от прибора. Параметр -dev".
Подключаю ТРМ151 через тот же АС4 через конфигуратор ТРМ151 все работает.
В приборе ТРМ202 все параметры проверил 100 раз все правильно, скорость , сом порт, длинна адреса, все совпадет но через конфигуратор ТРМ202 ни как не подключается.
Что можно посмотреть еще?

silver
23.03.2010, 17:10
попробуйте установить адрес трм202 кратный 8. нпр 0-8-16-...
и этот же адрес в конфигураторе. посмотрите ещё версию прошивки трм202 ,может она не выбрана в конфигураторе.
какая у вас версия конфигуратора?

valeriy vm
25.03.2010, 09:34
я ставлю автоматическое определение в конфигураторе.
Кратный 8? по прибору смотрю Addr 28

silver
25.03.2010, 19:10
автоматическое определение показывает тип прибора и версию его прошивки ,но чтобы прибор " определился" нужно правильно указать сетевые параметры в том числе и адрес. посмотрите сетевые параметры прибора и точно такие же пропишите в конфигураторе только адрес прибора измените на кратный 8 но не 28 . версия конфигуратора должна быть 2.2.0.6 -последняя. если в автомате не получается поставьте в ручном .в списке конфигуратоа есть все версии трм от 101 до212 в том числе и 202 с разными версиями прошивок.

valeriy vm
29.03.2010, 11:47
разобрался, причина была, что в новых трм202 сделали протокол модбас, в приборе стоял этот протокол, переключил на овен и все заработало.