Просмотр полной версии : ПЛК154+i7050 ошибка разбора ответа



Dmitriy77
23.03.2010, 11:03
Здравствуйте!
При попытке считать состояние входов и выходов модуля i7050 (DCON) выдается статус 131 (Данные для разбора положительного ответа не соответствуют по формату строке разбора)
Раз 10 перечитал PLC_Configuration_OWEN в части DCON.
И хоть убейте меня, не пойму, что я делаю неправильно?
Настройки в Codesys и скан ответа i7050 в сеть прилагаю...

Филоненко Владислав
23.03.2010, 13:31
"Данные для разбора положительного ответа" - Тип переменной для разбора, Вы принимаете данные от прибора, т.е. выходные данные прбора - т.е. тип должен быть Output!

Dmitriy77
23.03.2010, 16:02
спасибо! извиняюсь - прохлопал!