возможно ли назначить мастера без плк!в скаде там или как! есть трм-251 и мву 8!соединены паралельно в ас4!
Кирилл Валюнин
22.03.2010, 14:48
В Вашем случае Scada-система может выступать мастером сети.
КамасутриК
22.03.2010, 15:08
уже радует!я в ОПС сервере задал для ТРМ251 базовый адрес 16 и для МВУ8 - 24!но если например идет сбор данных от ТРМ , при включении в сеть МВУ сигнал теряется! как будто они оба передают по адресу 16!как это исправить?:confused:
надо еще и в приборе адреса задать.
КамасутриК
24.03.2010, 00:41
в конфигураторе трм 251 есть исходный адрес прибора и базовый адрес прибора(сетевые настройки)!их если задать 16 то идет передача данных от прибора трм251!как правильно задать для трм и мву 8!???ничего пока не понял
Николаев Андрей
24.03.2010, 08:41
в зависимости от протокола обмена адреса у приборов должны различаться...
рекомендую поставить адреса, различающиеся на 16 (можно 8). то есть один прибор с адресом 8 (или 16), а второй с адресом 24 (или 32 или так дальше)...
не забудьте после смены сетевых настроек перезагрузить приборы, по тому как конфигураторы работают автоматически на протоколе овен
КамасутриК
24.03.2010, 20:58
протокол обмена - овен!ставлю например для трм251 адрес 16 при выключенном мву-8 то все работает!так же если поставить для мву-8 адрес 16 при выключенном из сети трм251 тоже идет передача данных!но если ставлю адрес 24 или 32 передача данных не идет!где кроме конфигуратора трм 251 еще задать адрес 24?и как должны быть подключены трм и мву?последовательно или параллельно?
ставь трм адрес 16 и мву - 32...
Николаев Андрей
25.03.2010, 10:12
отделите конфигураторы от прибора:
задайте трм251 и мву разные адреса (лучше с разницей в 16)
при связи с конфигуратором указывайте конкретно ваш адрес.
ну и самое главное - 2 конфигуратора одновременно работать не будут, так как каждый из них занимает порт обмена.
КамасутриК
03.04.2010, 08:47
спасибо!просто задал в трм в самих его настройках адрес 32 и в конфигураторе обновился адрес на 32!приборы работаю совместно отлично!но это мне повезло что 2 прибора!а например если бы было 2 мву 8?
Николаев Андрей
03.04.2010, 16:41
а какая разница? мву тоже могут иметь разные адреса
КамасутриК
04.04.2010, 11:58
в самом приборе то его никак не задать!это ТРМ 251 умная штука, задал в его настройках адрес 32 и все заработало!МВУ по умолчанию на 16 стоит!а если 2 мву например в которых никак не настроить адреса!только в конфигураторе , но 2 конфигуратора не работают вместе):cool:
Николаев Андрей
04.04.2010, 14:25
интересно а для кого мы в каждый прибор диск с конфигуратором кладем и в рэ пишем как настроить прибор с помощью конфигуратора