Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, существует ли возможность подключения МДВВ к Trace Mode 6.06, и осуществления обмена по Modbus RTU?
Заранее благодарен за ответ.:)
_______________________________________________

ASo
22.03.2010, 14:11
естественно. у меня, например, работает. а в чем, собственно, проблемы?

L@Nser
22.03.2010, 14:16
тоесть использование не драйверов у Вас реализировано, а простая поддержка Modbus?

ASo
22.03.2010, 14:29
вы задали вопрос про Modbus - я ответил.
по протоколу овен - не тестировал, не было необходимости.

L@Nser
22.03.2010, 14:43
Извините, возможно я неправильно объяснил.
Меня интересует именно каким образом в СКАДЕ заданы настройки для обмена с МДВВ по Modbus.

ASo
22.03.2010, 14:49
через чтение 51 адреса для входов и начальное чтение с последующей записью 50 адреса для битовой маски выходов. работа с конкретными входами-выходами - через битовые атрибуты каналов.

L@Nser
22.03.2010, 15:05
а можно более подробно о настройке источники/приемники?... или же какой то тестовый пример.

ASo
22.03.2010, 15:51
а можно более подробно о настройке источники/приемники?... или же какой то тестовый пример.
Обычные настройки для чтения 3 или 4 функцией, запись - 16 функцией плюс настройки ком порта в слое система.
Пробный пример лежит на работе, если завтра доберусь - скину.

L@Nser
22.03.2010, 15:54
хорошо. буду благодарен за помощь

L@Nser
24.03.2010, 10:28
Помогите, прошу Вас, сбросте кто-нибудь пример проэкта в Trace Mode 6 для обмена с МДВВ по Modbus

ASo
24.03.2010, 14:45
Помогите, прошу Вас, сбросте кто-нибудь пример проэкта в Trace Mode 6 для обмена с МДВВ по Modbus
Я оправил Вам проекты на почту, указанную Вами в личке. Неужели не дошли?

L@Nser
24.03.2010, 14:56
Нет у меня в ящике нету сообщений. Может біть повторите, или же выложыте ссылочку на файлы/архив.
__________________________________________________ __________
L2Nser@rambler.ru - it's my e-mail

ASo
24.03.2010, 15:04
Нет у меня в ящике нету сообщений. Может біть повторите, или же выложыте ссылочку на файлы/архив.
__________________________________________________ __________
L2Nser@rambler.ru - it's my e-mail
Берите с форума

L@Nser
24.03.2010, 15:10
Спасибо большущее.
А то я тут совсем уже перестал соображать.
На форуме Адастры говорят что с МДВВ и у них проблемы возникали.
Начал уже вместо МДВВ модули ICP/CON (i7041) подцеплять (удачно).
А ведь работающие МДВВ все равно висят и было бы глупо их не использовать.

Спасибо.
Мое почтение Вам,... сударь. :)

L@Nser
24.03.2010, 15:13
А под какой версией Trace Mode вы создавали проэкт?

ASo
24.03.2010, 15:13
А под какой версией Trace Mode вы создавали проэкт?

Базовая версия 6.06.03

L@Nser
24.03.2010, 15:19
а теперь все ясно.
а то я тут под Trace Mode Pro 6.06.3 пытаюсь запуститься.
Сейчас попробуем и под базовой.

L@Nser
25.03.2010, 11:29
Помогите разобраться.
Исходя из тестового примера, который по словам ASo работает, обмен с МДВВ не осуществляется.
Мои настройки для МДВВ Modbus в Trace Mode аналогичны.
Может проблема с МДВВ или прошивкой (посколько конфигуратор его видит и обмен по OPC осуществляется).
Подскажите, может кто-нибудь уже решал такого рода проблему для осуществления обмена по Modbus RTU или же другому протоколу (не ОВЕН).

L@Nser
25.03.2010, 13:38
http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi/ubb/get_topic/f/45/t/000120.html?

Илья Глан
25.03.2010, 14:08
Проверьте конфигуратором МДВВ, стоит ли у вас Модбас как основной протокол связи по rs-485. По умолчанию ОВЕН

ASo
25.03.2010, 15:15
Помогите разобраться.
Исходя из тестового примера, который по словам ASo работает, обмен с МДВВ не осуществляется.
Мои настройки для МДВВ Modbus в Trace Mode аналогичны.
Может проблема с МДВВ или прошивкой (посколько конфигуратор его видит и обмен по OPC осуществляется).
Если это так и OPC - это не конфигуратор, а ПО 3-ей фирмы, то последний совет проверьте скорость обмена в настройках COM в TM. Напомню, что максимальная скорость в TM не 57600, а 576000!

L@Nser
25.03.2010, 16:20
Все настройки заданы правильно.
А именно...
скорость обмена 9600 в Trace Mode и в конфигураторе.
протокол обмена Modbus RTU для контролера в конфигураторе выставлен.
Вопрос: дополнительные файлы в папку вузла вбрасывать нужно?