Просмотр полной версии : не конфигурируется мва8



Ivanshv
22.03.2010, 00:16
Здравствуйте.

На днях решил переконфигурировать систему на более высокую скорость работы (38400 -> 57600). Из пяти модулей мва8 четыре успешно переконфигурировались, а пятый - ни в какую. Выдает ошибку записи параметра: "запрещающий групповой атрибут находится на уровне 0 (в корне)". При попытке сброса в заводские установки - сбрасывает все, кроме сетевых праметров - по ним по всем (кроме протокола) та же ошибка.

Выдернул модуль из системы, посадил на отдельный короткий кабель - нет эффекта.

Решил взять из запаса модуль, который до этого успешно конфигурировался - те же ошибки.

Пробовал конфигурировать на разных машинах и через Ac-4 и через Ac-3m - безрезультатно.

Пробовал устанавливать/снимать запрет редактирования - тоже ноль эффекта.

Все модели куплены в 2009г.

По форуму видел, что кто-то уже сталкивался с подобными проблемами, но решений не нашел.

Может кто подскажет, в какую сторону копать?

DARNER
22.03.2010, 08:27
если все варианты перепробованы...то копать надо в сервисный центр на ремонт ;)
у меня был случай...получил новые модуля мдвв...к одному из которых не мог никак подключится и произвести конфигурирование...пришлось отдать на ремонт...
странно как то...сложилось впечатление что в овене плохо проводят выходной контроль качества. но по одному случаю не могу сказать этого в полной уверенностью. ;)

Кирилл Валюнин
22.03.2010, 15:22
To Ivanshv
Ответил Вам на e-mail

Dima_31
26.03.2010, 15:33
аналогичная проблема с двумя модулями. оба новые. первый- не подключался к компьютеру ну никак. отдал в сервис. оказалось, там был кем-то прошит страшный 4-х значный адрес. второй- запрет конфигурирования параметров входа 4 с ошибкой " групповой заперщающий параметр...". отдал в сервис пока жду ответа.

Ivanshv
26.03.2010, 19:21
вопрос решился перепрошивкой (не переконфигурированием, а именно перепрошивкой) модулей в сц.

Ельцов Андрей
27.03.2010, 14:20
Здравствуйте,
Мы разобрались с этой проблемой.
сбрасывается параметр группового доступа в 0. сброс происходит от помехи или еще по каким-то не понятным для нас, пока, причинам.
Интересно знать состояние перемычек, установленных в приборе.

Через некоторое время появится конфигуратор, который разрешит изменять группой атрибут доступа (0.mbs).

ZeRo
06.04.2010, 10:30
аналогичная проблема с двумя модулями. оба новые. первый- не подключался к компьютеру ну никак. отдал в сервис. оказалось, там был кем-то прошит страшный 4-х значный адрес. второй- запрет конфигурирования параметров входа 4 с ошибкой " групповой заперщающий параметр...". отдал в сервис пока жду ответа.
Та же самая проблема с входом 4 ((( Пробовал сбросить на заводские настройки - не помогло. Корпус никто не снимал, поэтому перемычки стоят как на заводе поставили. Как думаете, ждать новый конфигуратор или отвезти в сц?

Ельцов Андрей
06.04.2010, 10:40
Та же самая проблема с входом 4 ((( Пробовал сбросить на заводские настройки - не помогло. Корпус никто не снимал, поэтому перемычки стоят как на заводе поставили. Как думаете, ждать новый конфигуратор или отвезти в сц?
Посмотрите пожалуйста как установлены перемычки на заводе...
По поводу СЦ. Вам решать, если время терпит отправляйте, но решить проблему можно и без СЦ.

ZeRo
06.04.2010, 10:45
посмотрите пожалуйста как установлены перемычки на заводе...
по поводу сц. вам решать, если время терпит отправляйте, но решить проблему можно и без сц.

спасибо за ответ. перемычка х2 замкнута, х1 снята. скажите, в течение какого времени выйдет новый конфигуратор чтобы решить все на месте?

ZeRo
06.04.2010, 11:09
да и еще: версия по 7.5

sover
17.05.2010, 15:11
здравствуйте! та же проблема, кто-нибудь решил? отпишитесь пожалуйста!

Кирилл Валюнин
18.05.2010, 10:03
Напишите, пожалуйста, на Mx110@owen.ru -вышлю Вам конфигуратор с возможностью менять групповой атрибут доступа

hcoder77
17.09.2010, 11:25
не конфигурируется мва8.
выдает ошибку записи параметра: "запрещающий групповой атрибут находится на уровне 0 (в корне)".
куплен в августе 2010 года. по видимому ошибку так и не исправили.
Отправил запрос на Mx110@owen.ru.

retal
03.05.2011, 10:07
Возникла такая же проблема. При параметрировании с помощью конфигуратора модуля МВА8 (Б10-016702 зав.№10731100602303195) параметры прибора не меняются, конфигуратор пишет ошибку "запрещающий групповой параметр находится на уровне 0 (в корне)". Помогите решить данную проблему, чтобы изменить настройки модуля МВА8.
Отправил запрос на Mx110@owen.ru. Ответа нет.

Кирилл Валюнин
03.05.2011, 10:49
Попробуйте использовать данный конфигуратор